Woche der Wärmepumpe

Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.

Mehr erfahren →
Woche der Wärmepumpe
abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Ist am Brenner V Type VEA eine Außenluftzufuhr per Rohrleitung möglich?

Kann man an der Luftzufuhr am Ölrenner (V Type VEA, mit Vorwärmung für Vitola-biferral, eingebaut 1996)

eine Rohrleitung anflanschen, sodass die Luft direkt von außen zugeführt wird und nicht aus dem Raum und

übers immer gekippte Fenster kommt?

 

Haben Sie dazu ein Zusatzteil das man an den Brenner, im Bereich der Luftklappe anbringen kann?

 

Hintergrund: Wir wollen eine zentrale Zu- und Abluftanlage in das Haus einbauen und da wurde vom Architekten diese

Frage gestellt.

 

Nach meiner Einschätzung sind am Brenner keine Bohrungen für den Flansch (Zusatzteil) vorgesehen.

Wahrscheinlich müsste man selbst einen Flansch und ein Rechteck-Rohr an bringen.

Oder die Stahltüre am Heizungsraum mit Gummilippen abdichten und die Zuluft wie bisher übers

Gekippte Fenster beziehen. Das heißt den Heizraum aus der Wohnungsbelüftung herausnehmen.

 

Siehe Bilder im Anhang und Kopien der Viessman-Unterlagen zur Heizung

Mit freundlichem Gruß

Öl-Brenner_Luftklappe_IMG_3118.JPG
Öl-Brenner_Luftklappe_IMG_3118.JPG
Öl-Brenner_Luftklappe_offen_IMG_3119.JPG
Öl-Brenner_IMG_3117.JPG
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Hallo,

 

ich sehe zwei Möglichkeiten:

 

1.) Installation eines neuen Vitoflame-Brenners, dieser kann raumluftunabhängig betrieben werden

 

2.) Wesentlich preisgünstiger. Installation einer motorischen Luftklappe in das Fenster. Diese geht nur auf, wenn der Brenner läuft.

 

https://www.afriso.de/servlet/com.itmr.waw.servlet.FileViewer?dokmanid=780763&kdid=256967

 

Gruß

Heizing

Gruß
Heizing

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Hallo gerhard-frenz,

 

leider kann der Unit-Ölbrenner nicht auf Raumluft unabhängig umgebaut werden.

 

Natürlich könnte ein Vitoflame 200 montiert werden, den man mit entsprechendem Zubehör auch Raumluft unabhängig betreiben kann. Bevor du dich jedoch für den Umbau entscheidest, solltest du die Aufwendungen abschätzen. Lohnt es sich nicht eher die schon fast 19 Jahre alte Anlage, auch wenn sie noch gut läuft, gegen einen neuen Brennwertkessel zu tauschen?

 

Um vielleicht eine erste Einschätzung zu bekommen, kannst du gerne mal unseren Energie-Spar-Check durchführen. Danach kannst du uns ja mal darüber informieren, was dabei rausgekommen ist.

 

Mit besten Gruß °mi

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

6 ANTWORTEN 6

Hallo,

 

ich sehe zwei Möglichkeiten:

 

1.) Installation eines neuen Vitoflame-Brenners, dieser kann raumluftunabhängig betrieben werden

 

2.) Wesentlich preisgünstiger. Installation einer motorischen Luftklappe in das Fenster. Diese geht nur auf, wenn der Brenner läuft.

 

https://www.afriso.de/servlet/com.itmr.waw.servlet.FileViewer?dokmanid=780763&kdid=256967

 

Gruß

Heizing

Gruß
Heizing

Hallo gerhard-frenz,

 

leider kann der Unit-Ölbrenner nicht auf Raumluft unabhängig umgebaut werden.

 

Natürlich könnte ein Vitoflame 200 montiert werden, den man mit entsprechendem Zubehör auch Raumluft unabhängig betreiben kann. Bevor du dich jedoch für den Umbau entscheidest, solltest du die Aufwendungen abschätzen. Lohnt es sich nicht eher die schon fast 19 Jahre alte Anlage, auch wenn sie noch gut läuft, gegen einen neuen Brennwertkessel zu tauschen?

 

Um vielleicht eine erste Einschätzung zu bekommen, kannst du gerne mal unseren Energie-Spar-Check durchführen. Danach kannst du uns ja mal darüber informieren, was dabei rausgekommen ist.

 

Mit besten Gruß °mi

Sehr guter Vorschlag. Ich werde mir den Energiespar-Check anschauen
Vielen Dank
gerhard frenz
Der Vorschlag mit der elektronischen Lüftungsklappe ist sehr gut.
Das löst im Moment mein Problem.
Ein Brennwertkessel kommt später.
Vielen Dank
gerhard frenz
Der Vorschlag mit der elektronischen Lüftungsklappe ist sehr gut.
Das löst im Moment mein Problem.
Ein Brennwertkessel kommt später.
Vielen Dank
gerhard frenz
Hallo gerhard-frenz,

wenn dann die Erneuerung der Anlage ansteht, empfehle ich einen Vitocrossal 300 als neuen Kessel.



http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gas-heizkessel/gas-brennwertkessel/vitocrossal-300-cu3a.html

Das ist ein bodenstehendes Gerät und sehr robust.

Gruß

Heizing
Gruß
Heizing
Top-Lösungsautoren