Hallo,
zu meiner Anlage: ein neuer Vitoladens 300-C Öl-Brennwert-Kessel für ein EFH mit einzelstehenden Heizkörpern. Wegen nicht diffusionsdichter Kunststoffrohre im Heizkreis wurde ein Plattenwärmetauscher Vitotrans 100 Typ PWT (210x178x240 mm) zwischen Kessel und den Heizkörpern eingebaut. Zwischen Kessel und Wärmetauscher arbeitet eine Grundfos Alpha3 25-40, zwischen Wärmetauscher und den Heizkörpern eine WILO Para RS25/6 RKAM. Der Volumenstrom bei der Grundfos Alpha3 liegt überwiegend im Bereich 1,7 – 2,2 m3/h, für die WILO habe ich keine Angaben.
Ist es korrekt, dass zwischen Vor- und Rücklauf im Primärkreis (Kessel-Plattenwärmetauscher) nur 2- max. 4 Grad Temperaturspreizung besteht, und zwar unabhängig von den konkreten Einstellungen (Neigung, Niveau, Soll-Temperatur), sprich: Vorlauftemperaturen. Die Folge: fast nie wird eine Rücklauftemperatur zum Kessel von 48 Grad oder weniger (kein Brennwert-Effekt?) erreicht, meistens liegen die Temperaturen deutlich bzw. weit über 50 Grad. Die Spreizung im Sekundärkreis (Wärmetauscher - Heizkörper) beträgt dagegen fast immer zwischen 15 und 20 Grad (Rücklauf bisher immer unter 40 Grad). In der Anlage wurde ein hydraulischer Abgleich gemacht.
Mit freundlichen Grüßen
sbh31
Ein Brennwert-Effekt stellt sich bis 58 Grad Celsius ein.
Wie ist denn die Rücklauftemperatur aus den Heizkörpern?
Die wäre nämlich entscheidend für die Rücklauftemperatur in den Heizkessel.