Hier können Sie Ihre Frage Anlage hängt in Nachtabschaltung , schaltet auch nicht in Codierungsmodus

Hallo,

 

wir haben eine Vitola-comferral mit Trimatik (II T40 IP20D). Heute wurde Heizöl geliefert und demnach die Anlage ausgeschaltet.

 

Nun, wieder in Betrieb, hängt sie in der Nachtabschaltung fest und wir nähern uns dem tagelangn kalt duschen.

Nach Recherche kam ich darauf die Codierung zu prüfen. Problem: Taste Nr 3 rot und Nr 2 blau haben keinen Effekt. Auch nach mehreren Sekunden schaltet die Anlage nicht in die Codierungen um.

 

Brenner und alles läuft, geprüft im Kaminkehrermodus und TÜV-Taste.

Komisch auch: nach mehreren Minuten mit laufendem Brenner steigt die Temperaturanzeige im Display nicht.

Mir scheint das Display ist "eingefroren" auf 41 Grad.

 

Was für Optionen habe ich noch bevor es Richtung Reparatur/Umtausch (nur Schaltuhr? Ganze Trimatik) geht.

Das würde ich gerne verhindern.

 

Beste Grüße

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Du könntest mal versuchen, die Schaltuhr im eingeschalteten Zustand rauszuziehen und wieder einzustecken.

Eventuell hat sie sich aufgehängt.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 ANTWORTEN 5

Du könntest mal versuchen, die Schaltuhr im eingeschalteten Zustand rauszuziehen und wieder einzustecken.

Eventuell hat sie sich aufgehängt.

Hab sie im laufenden Modus abgezogen und wieder eingesetzt.
Leider ohne Erfolg.
Wollte da an den Klickverbindungen nicht rumbrechen....kann man da Batterien tauschen oder ähnlich?
Was ich mich auch frage. Könnte ich den Brenner im Kaminkehrermodus laufen lassen damit wir warmes Wasser haben?
Oder laufe ich Gefahr, dass die Anlage nicht abschaltet und zu heiss läuft?
Also nachdem ich sie nochmal abgezogen, mehrere Minuten liegen gelassen und wieder eingesteckt habe war sie "zurückgesetzt".

Konnte dann Uhr/Datum einstellen und die Codierung 00 auf 15 stellen.

Brenner sprang gleich an und heizt grad.
Hoffen wir mal, dass es so bleibt.
Und ja, man kann die Anlage im Schornsteinfegermodus laufen lassen. Es ist allerdings ratsam, dies nur unter Aufsicht zu machen. Die Anlage würde hier erst abschalten, wenn die maximal mögliche Kesseltemperatur erreicht ist.