Hallo Community,
bin neu hier da unsere Heizung erst vor einer Woche eingebaut wurde. Hab dazugleich ein paar Fragen, die ich trotz Durchforsten der Foren nicht beantwortrt bekomme. Vielleicht könnt Ihr mir helfen.
Wir haben eine Vitoladens 300-C mit einer Vitotronic 200 und Vitoconnect 100 bekommen.
Wir haben ein gut gedämmtes Haus, die Soll-Tempereatur wurde auf 19 °C und die red. Temp. auf 15 °C eingestellt. Neigung ist 1,0 und das Niveau ist 0K.
Bei der Heizungseinstellung wurde uns gesagt, dass wir den schlechtesten Raum finden müssen und dort die Thermostate für die beiden Heizkörper voll aufdrehen sollen. Als wir dort dann auf den gewünschten 20°C Raumtemperatur waren hat der Heizungsbauer die Kennlinie und das Niveau auf die obig beschriebenen Werte eingestellt.
Finde ich soweit ganz logisch. Muss ich jetzt diese Thermostate immer voll auf lassen oder kann ich diese auf 3 zurückdrehen, was einer Ramtemperatur von 20°C entspricht?
Wenn die Thermostate immer voll offen sind, dann wird doch immer warmes Wasser durch die Leitungen gepumpt obwohl das gar nicht nötig ist. Diese kühlt doch dann auch viel schneller ab und der Brenner muss öfters einschalten, was wiederum mehr Öl verbraucht, oder?
Wenn die Thermostate aber auf 3 sind machen diese bei 20°C zu und keine Wasser würde unnötig durch den Kreislauf gepumpt.
Allerdings würde dann die Pumpe gegen geschlossene Ventile laufen oder schaltet die sich bei steigendem Druck automatisch ab?
Sorry, aber ich kapier jetzt echt nicht was richtig ist.
Thermostat auf 3 und Pumpe läuft gegen geschlossne Ventile oder Thermostat voll auf damit immer Heizungswasser zirkuliert?
Danke für eure Hilfe.
Gruß Jörg
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo JoeMu,
Ich bin der Meinung es ist besser wenn die Thermostatköpfe auf der gewünschetn Raumtemperatur z.B. 3 (20°C) stehen und jetzt die Raumtemperatur regeln. Durch verändern des Volumenstroms wird jetzt der Bedarf des Raumes durch den Heizkörper, bei passendem Volumenstrom geleistet. Wichtig ist das die Heizkurve nicht zu hoch sondern wie schon geschrieben auf den ungünstigsten Raum eingestellt ist, damit es zu keiner Überversorgung, und damit zum kpl absperren des Volumentroms kommt. Die Pumpe passt sich,wenn es eine regelnde ist an diesen Bedarf an, und muss natürlich laufen wenn du heizen willst.
Mein Tipp, Heizkörper wo geheizt werden soll auf die gewünschte Temperatur einstellen, und die Pumpe könnte evt in der Nacht, je nach dem ob du heizen willst, auch auf Abschaltbetrieb 3°C eingestellt werden, heisst sie ist Nachts aus..
Hallo JoeMu,
Ich bin der Meinung es ist besser wenn die Thermostatköpfe auf der gewünschetn Raumtemperatur z.B. 3 (20°C) stehen und jetzt die Raumtemperatur regeln. Durch verändern des Volumenstroms wird jetzt der Bedarf des Raumes durch den Heizkörper, bei passendem Volumenstrom geleistet. Wichtig ist das die Heizkurve nicht zu hoch sondern wie schon geschrieben auf den ungünstigsten Raum eingestellt ist, damit es zu keiner Überversorgung, und damit zum kpl absperren des Volumentroms kommt. Die Pumpe passt sich,wenn es eine regelnde ist an diesen Bedarf an, und muss natürlich laufen wenn du heizen willst.
Mein Tipp, Heizkörper wo geheizt werden soll auf die gewünschte Temperatur einstellen, und die Pumpe könnte evt in der Nacht, je nach dem ob du heizen willst, auch auf Abschaltbetrieb 3°C eingestellt werden, heisst sie ist Nachts aus..