Heizungsanlage Vitola-biferral Bj. 1992 22-27 Kw Einstelldaten da der Brennraum und Düse verrußen

 
IMG_8251.JPG
IMG_8249.JPG
IMG_8252.JPG
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Herr Klinger,

vielen Lieben Dank für die Rückmeldung.

Mit besten grüßen °mi

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4
Ist da eine 060/45 S Düse eingebaut?
Sieht nach falscher Brennereinstellung aus. Flamme brennt eher auf der Stauscheibe als vorne dran daher der Ruß.
Mehr Pressung dem Brenner geben.
Kann man nur mit einem Abgas Gerät dann alles überprüfen diese Einstellungen.
Hallo,
heute war der Kundendienst da und hat die Düse umgerüstet auf 060/45 S, und den Pumpendruck auf 9 Bar erhöht.


Vorher war eine Düse 050/60 AFD verbaut.


Vielen Dank nochmals!

Armin_Klinger


Hallo,
hab heute nochmals den Brennraum kontrolliert und musste feststellen das nun der Brennraum total sauber ist!
Super, danke nochmals.

Mit freundlichen Grüßen

Armin Klinger
Hallo Herr Klinger,

vielen Lieben Dank für die Rückmeldung.

Mit besten grüßen °mi