Guten Tag,

Die Heizung heizt aus dem kalten Zustand hoch, wenn alle Heizkörper warm sind, geht sie aus und sofort wieder an usw.Schalte ich sie wieder aus und lasse sie abkühlen, heizt sie wieder durchgehend hoch, dann wieder das beschriebene an/aus. Alle Heizkörper sind ganz geöffnet, die Pumpe fördert voll.

Danke und Grüße

7 ANTWORTEN 7

Welches Heizgerät? Welche Regelung?
ggF Herstellnummer?

Guten Tag,

es handelt sich um eine Vitola Univerral Nr. 7231471016497 mit Trimatic Mc von 1990

Vielen Dank und Grüße

Wie ist die Heizkennlinie (Steigung + Niveau) eingestellt.

Bei welcher Temperatur schaltet der Brenner ab?
Wann schaltet der Brenner wieder ein?

Steigung ist 1.4/ Niveau 21

Der Brenner schaltet bei 65 Grad Kessel und 57 Grad Vorlauf ab.

Vielen Dank für die Nachfrage

Die Heizkennlinie ist vieeeeeeel zu hoch.

Logisch daß dieser Brenner taktet.

Sofern du Heizkörper hast solltest du in dem Bereich 1.2 / + 10 beginnen.

Dabei solltest du Schaltzeiten verringern/minimieren/vermeiden

Wie hast du denn die Heizkörperthermostatventile eingestellt? Bitte die Einstellungen aller Räume posten.

Ach ja, der Brenner schaltet sich dann sofort wieder ein, ca 2 Sekunden, dann wieder aus usw. immerfort.

Ölbrenner ? 2 Sekunden?


Was passiert wenn du die Anlage einige Tage im Kaminkehrerbetrieb betreibst?
(hier für diesen Zeitpunkt den Kesselthermostaten auf ca 60° runterdrehen)