Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.
Mehr erfahren →Hallo Community, ich heiße Dieter und lebe in Oberfranken nähe Lichtenfels, bin Rentner und 66 Jahre alt.
Ich war jetzt 2 Wochen im Urlaub und habe deswegen meine Viessmann Ölheizung VitoCell,18-21kw,mit Trimatik MC Bj. 93 komplett ausgeschaltet.Also nicht nur den Anlagenschalter, sondern auch den Hauptschalter außerhalb des Heizungsraums. Als ich vom Urlaub nach Hause kam und die Heizung wieder eingeschaltet habe, waren natürlich die Zeitprogramme der Warmwassererwärmung nicht mehr gespeichert.
Also habe ich den Wochentag die Uhrzeit und die Zeitprogramme der Warmwassererwärmung wieder eingespeichert. Jetzt macht aber die Heizung was sie will. Sie berücksichtigt nicht die Zeitprogramme und heizt ständig von 70 Grad auf 85 Grad.Vor dem Urlaub ging die Heizung normal nur auf Warmwassererwärmung bis 75 Grad in den eingestellten Zeitprogrammen.
Kann mir jemand schreiben an was das liegt? Vielen Dank für jede Antwort.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Ich gehe mal davon aus, dass eine 93er Trimatik noch keine Codierung hat, sondern eine Elektronikbox.
Man könnte sich die DIP Schalterstellungen aufschreiben und dann mal alle Schalter mehrfach hin und her schalten. Die mit Farbe versiegelten erstmal nicht.
Die Box sitzt hinter der Schaltuhr. Diese muss mit einem kleinen Schraubenzieher rechts links rausgehebelt werden.
Dann hat die Elektronikbox einen Hebel, den man nach unten klappen kann und dann kann man an diesem Hebel die Box raus ziehen.
Es sind DIP Schalter auf der Vorder- und Rückseite.
Hallo,
versehentlich Schornsteinfegerschalter betätigt?
Hallo,
nach 30 Jahren ist die Stützbatterie leer.
Du darfst die Regelung nie stromlos machen, auch nicht beim Tanken.
Es müssen einige Analgenparameter wieder neu gesetzt werden.
z.b. diese beiden Adressen
VG
Hallo, erst mal danke, aber der der Schornsteinfegerschalter ist es sicher nicht.Das war auch mein erster Gedanke.
Erst mal vielen Dank. Kann man die Anlagenparameter selbst wieder neu setzen, oder kann das nur ein Fachmannn mit extra Gerät?
Mit etwas technischem Verständnis haben das schon viele hier im Forum geschafft.
Hast du die ServiceAnleitung der Trimatik?
Du solltest alle Kodierung mal prüfen, z.B. das AnlagenSchema: ob die Anlage einen WW Speicher hat, ob einen Mischer...
Ich gehe mal davon aus, dass eine 93er Trimatik noch keine Codierung hat, sondern eine Elektronikbox.
Man könnte sich die DIP Schalterstellungen aufschreiben und dann mal alle Schalter mehrfach hin und her schalten. Die mit Farbe versiegelten erstmal nicht.
Die Box sitzt hinter der Schaltuhr. Diese muss mit einem kleinen Schraubenzieher rechts links rausgehebelt werden.
Dann hat die Elektronikbox einen Hebel, den man nach unten klappen kann und dann kann man an diesem Hebel die Box raus ziehen.
Es sind DIP Schalter auf der Vorder- und Rückseite.
Hallo, WW Speicher hat sie, aber keinen Mischer.
Ich habe alles gemacht was Andre66 mir geschrieben hat, war auch nicht schwer und was soll ich sagen die Anlage lies sich wieder einstellen und heitzt wieder auf 75 Grad.
Vielen, vielen Dank an alle das ihr mich so schnell geholfen habt, ihr habt mir den Heizungsbauer erspart. 👨🔧👍