abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Heizung korrekt einstellen (Viessmann biferral + Trimatic MC 7450 261-A) für einen Neuling

Hallo liebe Community,

wir sind vor knapp zwei Wochen in ein Reihenmittelhaus Bj. 1971 eingezogen. Die Fenster und Türen sind relativ neu, Dach ist noch nicht saniert, ebenso noch keine Außenwanddämmung.

Da wir davor in einer Mietwohnung gewohnt haben, habe ich mich nicht direkt für die Funktion der Heizanlage interessiert - war ja Sache des Hausverwalters und Hauptsache sie läuft.

Nun muss ich da natürlich selber Hand anlegen und mir fehlt die Erfahrung. Ich habe jetzt zum Einzug die Anlage aus dem Frostschutzbetrieb in den Tag/Nacht-Absenkungsbetrieb eingestellt und die Wassertemperatur mal auf 52 Grad aktuell festgelegt, die ersten Tage hatte ich noch 60 Grad hier kam das Wasser aber recht dampfend aus den Hähnen.

Anbei Bild meiner Einstellungen:

http://www.bilder-hochladen.net/i/7iam-2g-f873.jpg

Mir stellt sich jetzt die Frage ob die Einstellungen soweit OK sind?

Ich sehe auf dem Wasserablauf zu den Heizkörpern das diese 70 Grad bekommen, im Zulauf kommen dann noch 60 Grad an:

http://www.bilder-hochladen.net/files/7iam-2i-fd68.jpg

Ich habe zwei ca. 2000L Öl Tanks, hier scheint der leider Schwimmer defekt zu sein - denn er sagt mir er habe nur noch eine Füllhöhe von 33cm von max. 150cm - mit dem Meterstab gemessen habe ich aber noch ca. 59 cm Füllhöhe, anfangs waren es noch ca. 65 cm. Ich gehe hier davon aus, das die max. Füllhöhe ca. 130 cm ist, was dann ca. noch 1700 Liter im Tank sein dürften.

Mit den aktuellen Einstellungen wie oben habe ich also ca. 6 cm an Öl in den letzten 17 Tagen verbrannt - das finde ich etwas viel. Liege ich mit meiner Annahme da richtig oder ist das erstmal OK? Draußen ist es mit unter hier ab und an doch kalt gewesen die letzten Wochen (-15 Grad in ein paar Nächten).

Einer meiner Bekannten sagte er habe die Kesseltemperatur nur auf 60 Grad eingestellt und in seinen Heizkreislauf gehen nun im Moment 60 Grad rein und kommen 50 Grad wieder an. Dies würde den Öl-Verbrauch etwas senken. Klingt erstmal logisch, ich muss ja nicht dauerhaft eine Hohe Temperatur halten.

Ist es sinnvoll ggf. hier die max. Kesseltemperatur am großen Drehknopf etwas abzusenken?

Ist es sinnvoll ggf. die Neigung der Anlage von 1,6 mal auf 1,4 zu setzen, so dass Vorlauf etwas anders ist?

Der Brenner brennt ca. alle 15 Minuten für ca. 2-4 Minuten, ist das Normal? Liegt das an den aktuellen Außentemperaturen (Thermometer nach draußen hat die Anlage) und den eingestellten 75 Grad Kesselwassertemperatur?

Ich habe ein paar Zeiteinstellungen angepasst, so dass auf SU2 (Warmwasser) Mo-Fr. von 5.50 angeheizt wird und 22 Uhr dann Schluss ist (Zeitschalt-Uhr an der Pumpe ist ebenso vom Vormieter so eingestellt), am Wochenende etwas später, Pumpe läuft halt dann eben dennoch ab 6 Uhr.

Das Heizungswasser habe ich unter SU1 ebenfalls etwas nach unseren Bedürfnissen angepasst.

Die Zeiteinstellungen scheinen soweit zu greifen das ich den grünen Mond ab der eingestellten Zeit sehe, dennoch ist der Brenner ab und an öfter an.

Zu guterletzt noch eine Frage zum Wasserdruck - hier scheint bei mir etwas zu wenig Druck zu sein.

Ist es sinnvoll etwas Wasser nach zu füllen, wenn man dieses Bild betrachtet? Und wenn ja, wo muss ich denn das Wasser anschliessen? Ich habe ein paar Stellen gefunden, wo ich den im Keller liegenden Schlauch anschliessen könnte - kurioserweise ist dieser recht kurz, reicht an die von mir vermuteten Stellen nicht hin..

http://www.bilder-hochladen.net/files/big/7iam-2j-6def.jpg

Vielen dank vorab!

Beste Grüße

Sebastian

 

 

 

 

5 ANTWORTEN 5

WW-Temperatur ist erstmal in Ordnung so. Die Parallelverschiebung(der rechte Drehknopf) würde ich erstmal auf Null setzen. Und nun noch etwas die Heizkurve(der linke Drehknopf) nach unten anpassen. Die Kurve drehst solange runter, bis du merkst, dass die nötige Raumwärme nicht mehr erreicht wird.

Wäre auch möglich, dass die 1.6 schon der tiefste Punkt ist. Da aber dein Haus von beiden Seiten ..eingepackt,, ist, bin ich der Ansicht, dass hier noch was möglich ist. Schätzungsweise 1.4 oder 1.3 sollten drin sein.

Die Ölversorgung incl Tankanzeige müsstest du von einem entsprechenden Fachmann "aufhübschen" lassen. Das geht am besten im Zuge einer Heizungswartung.

Den Kesselthermostaten auf 60 ° dauerhaft begrenzen wär keine gute Idee. Die Warmwasserbereitung würde sehr lange dauern und es bestünde eher die Gefahr daß der Kessel durchrostet.

BTW : Du weißt daß diese Heizung ein Oldtimer ist?
Ich erkenne auch bezüglich Leitungserneuerung demnächst Handlungsbedarf.
Sind hier noch ausreichende Rücklagen vorhanden?


Der Wassedruck ist für ein EFH mit bis 3 beheizten Geschoßen erst mal noch OK.


@Hausdoc:

Vielen Dank für deine Info!

Das RMH ist nur gemietet, d.h. hier muss, wenn was ist, der Vermieter tätig werden. Eines der Rohre ist schon von Heinzungsservice an den Vermieter gemeldet worden, dass hier getauscht werden muss.

Ich habe mit den Vormietern gesprochen, diese hatten einen jährlichen Verbrauch von ca. 2500 Litern Öl, das ist für mich noch einigermaßen OK - alternativ hätte ich den Vermieter rückgefragt ob ich einen Heizofen im Wohnzimmer verbauen darf, viele unserer RMH Nachbarn haben dies getan. Der eine des Spaßens-willen, andere um die, wie du sagst, ältere Heizanlage damit stärker zu unterstützen bzw. nahezu zu ersetzen.

Ich wollte jetzt erstmal in diesem Jahr schauen wie wir zurecht kommen etc. - ich denke man kann auf den Vermieter bezgl. ein paar Dingen zu gehen, viele Dinge sind dem Alter geschuldet - bei manchen traue ich mich selber sogar ran, andere wäre eher was für den Fachmann.

Die Rohre hier im Dorf sind nahezu alle Baufällig, ist bei allen hier aus dem Bj 65 - 75 Zink im Einsatz, Kunststoff nur bei den neueren, da man aber selten hier Immobilien antrifft die frei werden ist es eben so, oder man zahlt 1900 Euro kalt für sein RMH/EFH - das habe ich nun leider nicht unbedingt über 😉

Grüße
Sebastian

@Franky:

Vielen Dank für den Tipp, habe jetzt auf 1.4 und Neigung von 4 gestellt - aktuell ist die Temperatur was in den Kreislauf geht unverändert, sprich weiterhin bei 70 Grad und ankommend 60 Grad.

Ist das weiterhin so in Ordnung, oder hätte diese sich ändern müssen beim verstellen der Kurve?

Grüße
Sebastian

Kommt drauf an, welche Aussentemperatur herrscht.. Irgendwo treffen sich die Werte, weil die Kurve zum Ende zu immer flacher wird.
Hier kannst sicherlich noch ein bissel was rausholen.
Top-Lösungsautoren