Hallo Zusammen!
Seit gut einer Woche führt unser knapp 3Jahre alter Vitoladens 300 ein Eigenleben. Springt nur sporadisch an und erzeugt so gut wie keine Raumtemperatur (konstant bei 16°). Eingestelltes Raum-Soll 21°, reduziertes Raum-Soll 17°. Unser Heizungstechniker, welcher auch den Kessel und das drumherum installiert hat, findet keinen Fehler. Ebenso die Steuerung zeigt keine Fehler an in der History. Es wurde mehrmals resetet ohne Erfolg. Getauscht wurde die Einspritzdüse vor 3 Tagen. Keine Besserung. Nun empfiehlt man uns eine neue Steuerungseinheit.
Da sich die Empfehlung für mich "nur" wie geraten anhört, wollte ich hier mal nachfragen ob per Ferndiagnose das selbe Urteil fallen würde.
Bin für jeden Rat dankbar!
Dankeschön im Voraus!
MfG,
die Neujahrs-Frostboile
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Forstboile,
es kann sein, dass das Verhalten deiner Anlage mit der Regelung in Zusammenhang steht. Prüfe vorher aber bitte, was in der Diagnose unter den Soll- und Isttemperaturen angezeigt wird. In die Diagnose kommst du mit den Tasten "OK" und "Menü" (für 4 Sek. gemeinsam drücken). Wichtig ist Außentemperatur und jeweils die Vorlauf-Soll/Ist- und Kessel Soll/Ist-Temperatur. Wie ist die Heizkennlinie eingestellt und was passiert, wenn du den Schornsteinfegerprüfbetrieb aktivierst?
Beste Grüße °pa
Hallo Forstboile,
es kann sein, dass das Verhalten deiner Anlage mit der Regelung in Zusammenhang steht. Prüfe vorher aber bitte, was in der Diagnose unter den Soll- und Isttemperaturen angezeigt wird. In die Diagnose kommst du mit den Tasten "OK" und "Menü" (für 4 Sek. gemeinsam drücken). Wichtig ist Außentemperatur und jeweils die Vorlauf-Soll/Ist- und Kessel Soll/Ist-Temperatur. Wie ist die Heizkennlinie eingestellt und was passiert, wenn du den Schornsteinfegerprüfbetrieb aktivierst?
Beste Grüße °pa
Hallo Frostboile,
bei den von dir eingestellten Werten sollte mindestens mal eine Kesseltemperatur von 47°C gefahren werden. Führe bitte einen Master-Reset durch, indem die Codieradresse 8A:176 und 7C:42 eingestellt wird. Danach die Grundeinstellung wie Heizzeiten und Temperaturen erneut vornehmen.
Wenn du auf die Codieradresse 38 gehst, muss du einfach nur ablesen, was dort steht. Du brauchst dort nichts verstellen.
Beste Grüße °pa