abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Heizung Vitola Comferral mit Divicon Heizkreis Verteilung.

Die Pumpe Wilo VIHUE/1-5 (4611256/02) ist heute leider defekt gegangen und arbeitet nicht mehr bzw. versucht immer wieder anzulaufen, bleibt aber dann immer wieder stehen.
Ich würde gerne eine Hocheffizientpumpe als Ersatz einbauen, da mir die 36-99 Watt Verbrauch doch sehr hoch vorkommen. Wenn schon neu, dann auch stromsparend.
Welche Pumpe kann ich als Ersatz einbauen? Wäre über schnelle Antworten dankbar, da doch relativ kalt. Vielen Dank.

1 ANTWORT 1

Hallo bachus58,
du könntest z.B. die 7428250 Umwälzpumpe Stratos Para VIHU 25/1-7 Ku verwenden.
Beste Grüße °pa