Heizkreislauf Pumpe soll nach Absenkung noch 1 -2 Stunden Nachlaufen

Hallo mal eine kleine Frage.

Wenn wir Abends ab 22:30 Uhr in den abgesenkten Betrieb gehen, stoppt auch die Punpe für die Heizung.

Die Vorlauftemperatur hat dann aber noch laut Thermometer in der Vorlaufleitung 40 - 50 Grad. Kann man die Anlage so Programmieren, daß die Pumpe dann noch alleine 1 - 2 Stunden länger läuft und somit noch die Temperatur nutzt bis sie halt runter ist ?

Anlage:

Vitotronic 200 Typ KW 1 7450740133428103

Vitola 222 VS1 7517370102970100

Vitola 200 VB 2 7242175102593101

1 ANTWORT 1

Hallo RF,


die Pumpe sollte, je nach eingestellter reduzierter Raumsolltemperatur, ohnehin in Betrieb bleiben.


Wie hoch ist denn die reduzierte Raumsolltemperatur eingestellt und welche Außentemperatur liegt zum genannten Zeitpunkt vor?


Auf welchem Wert ist die Codieradresse A9 eingestellt? In die Codierung gelangst du, indem du die Tasten Wasserhahn und Heizkörper/ Wasserhahn gemeinsam für ca. 2s drückst.


Ist eine Fernbedienung angeschlossen, ggf. mit Raumtemperaturaufschaltung?


Beste Grüße °be