Hallo, hoffe bekomme hier einen Lösungsvorschlag 🙂
Situation:
Habe eine Vitola 200 mit Vitotronic200 und Viessmann Brenner
2 Heizkreise aktiv : HK 1 Radiatoren HK 2 Fussbodenheizung mit 4 Wege Mischer und Wärmetauscher
Problem:
Wenn ich die Pumpe zwischen 4 Wege Mischer und Wärmetauscher einschalte, wird der HK 2 nicht mehr mit "heißem Wasser" gespeist. Der Vorlauf (aus Heizkessel) kühlt sofort runter und der Rücklauf wir kochend heiß
Danke im Voraus
Hallo,
hat das vorher funktioniert oder ist etwas verändert worden und seit dem ist das so.
Pumpe fördert in die falsche Richtung?
Der Kopf an der Wilo ist um 90° gedreht, damit die Anzeige richtig steht.
Wurde richtig herum gedreht?
Danke für die Antwort. Es wurde nichts verändert und die Pumpe fördert richtig herum.
Haben aber jetzt nach 7 Stunden suchen den Fehler gefunden. Der Heizungsfachbetrieb hat den Vorlauf und den Rücklauf falsch an den 4 Wege Mischer angeschlossen!!
Unglaublich...aber wahr!
Hallo,
ja, hatte Deine nachträgliche Anmerkung /Ergänzung zu spät gelesen, hatte schon "Antwort" gedrückt.
Falsch angeschlossen hat ja fast den gleichen Effekt wie Pumpe falsch herum. Die Volumenströme laufen halt falsch.
OK, wie ein Problem weniger.