Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
Ein Heizkreis ohne Mischer A1 (Heizkreis 1), mit Trinkwassererwärmung:
-Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung = Steckplatz 21
-Heizkreispumpe Heizkreis 1 = Steckplatz 20
Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung hat 2 min Nachlauf nach Speicherbeheizung (Nachlaufzeiz einstellbar von 1 bis 15 min / oder ohne Nachlauf) und nach 2 minuten Heizkreispumpe schaltet ein.
Überprüf noch einmal bitte ("Speichervorrangschaltung ist bei mir deaktiviert") Codieradresse A2 (bei dir muss A2:0 sein-Ohne Speichervorrang auf Heizkreispumpe)
Und kann sein... auch: A5:5 - Heizkreispumpenlogik-Funktion (Sparschaltung): Heizkreispumpe
„Aus“, falls Außentemperatur (AT) 1 K größer ist als RaumtemperaturSollwert (RTSoll )
MFG
Kliba
Hallo,
Ein Heizkreis ohne Mischer A1 (Heizkreis 1), mit Trinkwassererwärmung:
-Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung = Steckplatz 21
-Heizkreispumpe Heizkreis 1 = Steckplatz 20
Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung hat 2 min Nachlauf nach Speicherbeheizung (Nachlaufzeiz einstellbar von 1 bis 15 min / oder ohne Nachlauf) und nach 2 minuten Heizkreispumpe schaltet ein.
Überprüf noch einmal bitte ("Speichervorrangschaltung ist bei mir deaktiviert") Codieradresse A2 (bei dir muss A2:0 sein-Ohne Speichervorrang auf Heizkreispumpe)
Und kann sein... auch: A5:5 - Heizkreispumpenlogik-Funktion (Sparschaltung): Heizkreispumpe
„Aus“, falls Außentemperatur (AT) 1 K größer ist als RaumtemperaturSollwert (RTSoll )
MFG
Kliba
Speicherfühler defekt bzw. passt nicht zur Regelung ?
Codieradresse 37: könnte bei der neuen Regelung ab Werk falsch eingestellt sein.
37:0 Warmwasserladepumpe läuft nur bei WW-Anforderung
37:1 Warmwasserladepumpe läuft dauernd
Du brauchst 37:0
Prüfen, ob die Codieradresse 37 auf den Wert 1 gesetzt ist.
MfG
W.F.