Hallo zusammen,
Ich habe eine Bj.1997 Viesmann Vitola-Comferral VM022 Öl Heizungsanlage.
Mir gelingt es nicht die korrekte Heizungskennlinie einzustellen.
Problem:
Meines Wissens nach gibt es den Fußbodenheizkreislauf mit elektrischem Mischer. Es gibt den Radiotorkreislauf ohne Mischer. Und es gibt den Trinkheizkreislauf.
Beispiel 1: Außentemperatur: 17 Grad
Wenn ich die Neigung auf 1,0 und die Neigung auf 0,0 stelle an den Drehreglern wird wie oben beschrieben die Temperaturen erreicht
Beispiel 2: Außentemperatur: 15 Grad
Wenn ich die Neigung auf 0,2 und die Neigung auf -12 stelle an den Drehreglern erreiche ich eine tiefere Fußbodenheizungtemperatur meine Fußbodenheizung wird dennoch nicht warm. Die Vorlauftemperatur heizt auch dann von ca. 50- 75 Grad. Wälzpumpen arbeiten.
Die Max. Temperaturen und Differenztemperatur & Neigung für den Heizungskreislauf B ( also Radiatoren ohne Mischer ) in der Codierungsebene der Trimatik habe ich auf die geringste Einstellung eingestellt.
Ist das Normal bei das die Vorlauftemperatur bei ca. 17 Grad Außentemperatur bis 75 Grad heizt?
Im Sommerbetrieb könnte die Vorlauftemperatur doch bei 10 Grad liegen...
Was kann ich noch ausprobieren ich die Vorlauftemperatur geringe wird und meine Bodenheizungsfunktioniert. Wälzpumpen funktionieren...
Anbei ein Bild der Trimatik und der Röhren der Heizkreisläufe.
Links ( rote Wälzpumpe) Fußbodenheizkreis mit Mischer. Mitte DG ohne Mischer ( zumindest ohne elekt. Mischer ), EG rechts. Temperaturen nach einem Heizvorgang.
Ich empfehle als ersten Schritt alle Fühler auf korrekte ohmsche Werte durchzumessen und mit der tatsächlichen Temperatur zu vergleichen.
MfG
W.F.
Benutzer | Anzahl |
---|---|
2 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 |