Gelöst! Gehe zu Lösung.
Auf die Gefahr hin, dass ich die Frage falsch verstanden habe, trotzdem meine Antwort:
Es gibt natürlich unterschiedliche Kombinationen von "Sollwert" (Benutzer Eingabe), und Parameter zur Heizkennlinie (Steigung, Niveau), welche am Ende zur gleichen Vorlauftemperatur führen.
Allerdings ist die Logik doch eine andere: Über die Heizkennlinie passe ich mein Heizungssystem an die örtlichen Gegebenheiten im Hinblick auf Wärmeverluste an. Bei schlechter Dämmung wird dementsprechend die Kennlinie der Art eingestellt, dass ich für einen gewünschten Sollwert (Raumtemperaturwert) eine entsprechned hohe Vorlauftemperatur habe. Das Ziel ist natürlich, dass der vom Nutzer - sprich von Dir - eingegebene Sollwert - dann auch der Raumteperatur entspricht.
Somit ist doch die Frage, welche Raumtemperatur du wirklich bei den oben beschriebenen Heizkennlinien hast. Die HK-Linie, bei der die Solltemp. der Raumtemp. entspricht wäre ja nunmal die logische...
Ja das ist klar,
Eingestellt ist es auf 15C°
Sprich ab dann sollte die Sommerzeit beginnen und die Heizung nicht mehr Laufen.
Aber das ist wohl nicht ganz so richtig,
da es auch was mit der Raum soll Temperatur zu tun hat.
Alle weiter Infos hatte der Flo deswegen 😊
Es sei denn du weißt es auch.
Interessanter wäre es zu wisseen wies mit der Angepassten Raum Temperatur nun ist.
Weil die Einstellung ja quasi die selbe ist.
Temperaturen passen soweit,
obwohl die oberen Räume alle fast 1C° kälter sind.
Sprich oben 20.5C° unten 21.5C°
Abkühlen tut das Haus über Nacht 1C°
Habe oben 3 mal aktualisiert,
schaue noch ma 😉
Mein Handy macht manchmal komische Sachen 😂
Ab 15 C Soll die Sommer Zeit beginnen und die Heizung aus gehen.
Heizkörper sind Getauscht worden,
also gibt es keine die nun noch zu klein sind.
Nur zu groß 😂 da steht aber der Durchfluss auf 1 und passt somit auch.
Auf die Gefahr hin, dass ich die Frage falsch verstanden habe, trotzdem meine Antwort:
Es gibt natürlich unterschiedliche Kombinationen von "Sollwert" (Benutzer Eingabe), und Parameter zur Heizkennlinie (Steigung, Niveau), welche am Ende zur gleichen Vorlauftemperatur führen.
Allerdings ist die Logik doch eine andere: Über die Heizkennlinie passe ich mein Heizungssystem an die örtlichen Gegebenheiten im Hinblick auf Wärmeverluste an. Bei schlechter Dämmung wird dementsprechend die Kennlinie der Art eingestellt, dass ich für einen gewünschten Sollwert (Raumtemperaturwert) eine entsprechned hohe Vorlauftemperatur habe. Das Ziel ist natürlich, dass der vom Nutzer - sprich von Dir - eingegebene Sollwert - dann auch der Raumteperatur entspricht.
Somit ist doch die Frage, welche Raumtemperatur du wirklich bei den oben beschriebenen Heizkennlinien hast. Die HK-Linie, bei der die Solltemp. der Raumtemp. entspricht wäre ja nunmal die logische...