Danke für die Erläuterung. Findest du auf der Regelung auch eine Herstellnummer oder Bezeichnung der Regelung?
Ich gehe davon aus, dass eine alte Kesselregelung installiert ist. Läuft der Brenner denn überhaupt noch an?
Lag evtl. eine Übertemperatur vor? Der Sicherheitstemperaturbegrenzer muss manuell wieder entsperrt werden.
Ansonsten muss dein Fachbetrieb die Brennerschleife durchmessen. Es kann sein, dass ein Schalter, Sicherung, der Temperaturregler oder der Sicherheitstemperaturbegrenzer einen Schaden haben.
Beste Grüße °sr