Hallo, wir haben eine Viessmann Vitola-Biferral Heizung.

Nach der letzten Durchsicht (vor ca. 4 Wochen), hat die Heizung Probleme im Nachtbetrieb anzuspringen und "knallt" mehrmals bevor sie anspringt.  Allerdings kommt es auch mal vor, dass sie ohne mehrere Versuche problemlos anspringt. Ein Feuerungsautomat und eine Magnetspule wurden schon ohne Erfolg gewechselt. Im Tagbetrieb treten diese Probleme nicht auf. Kennt jemand dieses Problem oder weiss woran es liegen könnte?

7 ANTWORTEN 7

Diese"Durchsicht" ............ wer hat das durchgeführt.......was wurde da alles erledigt?

Ich würde banal auf falsche Brennereinstellung und/oder falsche Düsenauswahl tippen.

Mit der "Durchsicht" ist die Heizungwartung gemeint, die wir jedes Jahr von der Heizungsfirma durchführen lassen, die auch die Heizung eingebaut hat.

Hallo TiWo,

ist es richtig, dass es vor der letzten Wartung nicht zu den beschriebenen Auffälligkeiten gekommen ist?

Beste Grüße °ja

Ja, das ist richtig. Nach der Heizungswartung kam am nächsten Tag noch der Schornsteinfeger mit seiner Prüfung und danach fingen die Probleme in der Nacht an. Bei der Wartung hieß es auch noch, das mit der Heizung alles in Ordnung ist und jetzt steht die Firma etwas ratlos davor.

Aufgrund deiner Beschreibung wäre meine Empfehlung, wie auch schon von @Hausdoc beschrieben, im ersten Schritt die Brennereinstellung zu prüfen. Grundvoraussetzung für einen störungsfreien Betrieb ist natürlich die Installation der kompatiblen Düse.

Beste Grüße °ja

Hallo. Vielen Dank für die Ideen und Hinweise. Die Düse wurde jetzt ein zweites Mal getauscht und auch die Brennereinstellungen kontrolliert. Leider ohne Erfolg. Ausserdem wurde jetzt die Öl-Leitung untersucht und auf einen Kanister umgesteckt, um zu Überprüfen, ob Luft in der Leitung ist. Leider auch ohne Erfolg. Die Geräusche sind jetzt auch im Tagbetrieb und werden immer mehr. Bei den Knallgeräusche kommt auch Rauch aus dem Kessel. Gibt es noch andere Möglichkeiten?

Wenn die beschriebenen Ursachen allesamt ausgeschlossen wurden, lässt sich aus der Ferne nur schwer beurteilen, wo genau die Ursache für die beschriebenen Probleme zu suchen ist. Aus diesem Grund empfehle ich, dass sich dein Fachbetrieb telefonisch von der Anlage an unseren Technischen Dienst wendet.

Beste Grüße °ja