Wartung wurde Anfang März gemacht bei der eine neue Düse und die Zündelektrode erneuert wurde.Nachdem der Fehler aufgetreten ist wurden auch noch die Magnetventile ersetzt und die Verschraubungen der Oelzufuhr an den Tanks nachgezogen. OHNE ERFOLG.

PS. Die Anlage startet Problemlos nach einmaligem Reset.

Die Anlage ist von 2012 und lief bis zum jetzigen Zeitpunkt ohne Störung.

 

31 ANTWORTEN 31

Hallo,
nein,Filter alle sauber.Auch in der Oelpumpe.

Ich würde trotzdem die Heizung ein paar Tage mit einem Kanister Oel betreiben.
Dein Heizungsmann soll die Leitungen samt Entnahme / Ansaugschlauch nochmals prüfen.

Gruß
HarryG

@JOTKA
und wie ist der Stand der Dinge ???

Gruß
HarryG

Hallo,
immer noch das gleiche. Anlage läuft 3 Tage,dann wieder morgens Störung. Dann zwei Tage hintereinander morgens Störung.
Muss wohl meinen Heizungsfachmann wieder bemühen.
Gruß
Jotka

Hallo,
seit der letzten Störung neun Tage ohne. Heute morgen wieder F4.
Kann das noch an der Ölversorgung liegen?
Gruß
Jotka

@JOTKA
Hast du die letzten neun Tage deine Vitoladens vom Kanister mit Öl versorgt ?

Gruß
HarryG

Hallo,
nein, über die Tanks.
Das einzige was ich seit der letzten Störung getan habe, war die Düse nochmal kontrolliert und diese (Prall) Scheibe neu justiert.
Obwohl, da sind Distanzscheiben drauf und ich habe sie bis zum Anschlag aufgesetzt.
Ich hatte in der Bedienungsanleitung gelesen das ein falscher Abstand auch eine Brennerstörung verursachen kann.
Aber dann,9Tage ohne Störung!?