Zum Problem...
Meine Heizung ist Aussentemperatur gesteuert....seit 3 Tagen wird sie nicht richtig warm.
Am Heizkörper kommen nur 19 Grad an.
Die Vorlauftemperatur am Kessel beträgt 40 Grad.
Das war vorher nicht so und lief top.
Hinzufügen muss ich das mein Monteur den Druckminderer am Wasseranschluss wechseln musste, weil dieser undicht war.
ich hoffe und glaube auch das diese Reperatur damit nichts zu tun hat.
An den Einstellungen wurde nichts verändert.
Desweiteren ist auch das Problem ,das sie oft nach Warmwasseraufbereitung nicht auf heizen geht und im Aufbereitungsmodus bleibt.
Geholfen hat da das Aus und wieder Einschalten der Heizung.
ich hoffe ich konnte das Problem gut erläutern und freue mich auf eine Antwort.
Viele Grüße
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Klingt für mich so, als würde das Umschaltventil hängen bzw. nicht richtig umschalten.
Und wie meinst du das;,,...am Heizkörper kommen nur 19°C an ? Ich nehme mal an, dass du nur die erreichte Raumtemperatur meinst, nicht aber die Vorlauftemperatur ?
Klingt für mich so, als würde das Umschaltventil hängen bzw. nicht richtig umschalten.
Und wie meinst du das;,,...am Heizkörper kommen nur 19°C an ? Ich nehme mal an, dass du nur die erreichte Raumtemperatur meinst, nicht aber die Vorlauftemperatur ?
Wenn die angezeigte temp. mit der gefühlten temp übereinstimmt, wird es kaum der Aussenfühler sein. Wurde an der Heizkurve etwas verändert ?
Bisher würde ich noch immer das Umschaltventil dafür verantwortlich machen. Es muss ja nicht defekt im Sinne von -geht gar nicht mehr- sein, es reicht schon ein Fremdkörper oder eine gewisse Schwergängigkeit. Vielleicht hat sich auch die Gummidichtung gelöst/aufgelöst?.Zum Verständnis: Schaltet das Umschaltventil nicht richtig, geht ein Teil des Volumenstroms durch den Speicher.
Da fällt mir gerade ein: Wie gross ist der Unterschied zwischen Vor.-und Rücklauftemperatur, wenn die Raumtemp. nicht erreicht wird ? Wenn meine Theorie mit einem schlecht schaltenden Umschaltventil zutrifft, dürfte der Unterschied im Heizbetrieb nicht sehr gross sein, da der Speicher den Rücklauf mit anheben würde.
Und es würde auch erklären, warum die Therme in der WW-Bereitung verharrt, weil die eingestellte Solltemp. nur schwer erreicht werden kann.
Das klingt nach dem bekannten Problem, dass die Anlage in der WW-Bereitung hängen bleibt. "Nichtheizen" hätte dann einen Zusammenhang mit der Speicheraufheizung und nicht mit der Aussentemperatur oder dem Heizbetrieb.
Bitte beobachte, wie lange die Speicheraufheizung dauert. Welche Soll-WW-Temperatur ist eingestellt, welche wird erreicht? Läuft die Speicherladepumpe normal?
Wenn du dringend heizen willst, Soll-WW-Temperatur ganz niedrig stellen, Anlage aus- und nach ein paar Sekunden wieder einschalten. Beginnt nun der Heizbetrieb?