Können Sie mir bitte den Unterschied erklären, bzw ob ich die Steuerung an meine Anlage Vitola-Comferral von 79 anschließen kann. Danke MfG Frank Winkler
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Frank_W,
der Unterschied zwischen der Trimatik 7450 268 und 7450 268-B ist der Leiterplatinenstand. Funktionell gibt es keinerlei Unterschiede zwischen den beiden.
Du solltest diese Regelung auch auf dem Vitola-comferral draufbauen können. Jedoch hängt die Verdrahtung von dem eingesetzten Brenner an deiner Anlage ab. Am besten wendest du dich deswegen einmal an deinen Heizungsfachbetrieb.
Beste Grüße °fl
Hallo Frank_W,
der Unterschied zwischen der Trimatik 7450 268 und 7450 268-B ist der Leiterplatinenstand. Funktionell gibt es keinerlei Unterschiede zwischen den beiden.
Du solltest diese Regelung auch auf dem Vitola-comferral draufbauen können. Jedoch hängt die Verdrahtung von dem eingesetzten Brenner an deiner Anlage ab. Am besten wendest du dich deswegen einmal an deinen Heizungsfachbetrieb.