Hallo,an meiner Ölheizung ist die Regelung Trimatik MC/B ausgefallen (7450361). Kann ich

Hallo,

meine Ölheizung Vitola-Biferral (Baujahr 1997) habe ich bisher mit einer Trimatik MC/B betrieben. Durch eine Spannungsspitze scheint diese nun defekt zu sein. Hierzu habe ich 2 Fragen:

1) Kann ich die Regelung mit einer baugleichen Trimatik MC/B (gleiche Herstellernummer) ersetzen, die bisher an einer Gasheizung betrieben wurde oder gibt es etwas spezielles zu beachten?

2) Gibt es modernere Regelungen, die ich ebenfalls verwenden könnte?

Die Heizung an sich funktionierte bisher tadellos und soll auch weiterlaufen.

Vielen Dank vorab für Eure Antworten.

 

Gruß Spider

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo, du kannst die vom Gaskessel auch benutzen oder die Regelung gegen ein aktuelles Modell austauschen.
Grüße

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2
Hallo, du kannst die vom Gaskessel auch benutzen oder die Regelung gegen ein aktuelles Modell austauschen.
Grüße
Hallo Spider,


du kannst die Trimatik durchaus gegen eine baugleiche tauschen, jedoch kann ich dir davon nur abraten. Die andere Regelung ist genauso alt und birgt somit ebenfalls ein Risiko bezüglich der Betriebssicherheit der Anlage.


Ich empfehle dir, die Regelung gegen eine Vitotronic 200 Typ KO1B/ KO2B tauschen zu lassen.


Beste Grüße °be