Hallo zusammen ... bin neu hier und hoffe auf Hilfe 😉
Seit einigen Tagen werden die Pumpen (Speicher u. Zirkulation) nicht mehr angesteuert. Immer wieder sporadisch kommt der BUS - Fehler. Zuerst hörte man beim Relaise Test noch ein kurzes Klacken und auch die Spannung war ganz kurz da an den Anschlüssen. Über den Anschluß 20 auf H1 konnte man per Relaisetest noch die Speicherpumpe aufstecken (gleiche Codierung der Stecker). Die hatte dann noch funktioniert. Seit heute geht das auch nicht mehr. Ich habe jetzt die H1 stromlos gemacht und die Stecker entfernt (145 BUS) usw. Dann in der Codierung 2E = 0 gestellt. Jetzt läuft der Rest ohne Störung. Mischer, Heizungspumpe usw. sind O.K. Solange es jetzt warm ist habe ich auf Grund der Solar - Erwärmung auch kein Problem mit dem Warmwasser ... momentan.
Frage(n):
Wahrscheinlich ist die H1 defekt? Wie kann ich das feststellen? Wo bekomme ich Ersatz? im Forum habe ich eine Best.Nr. gefunden7827858, die ich aber nirgendwo im Internet bzw. auch bei VIESSMANN nicht finden kann...
Würde gerne ein Bild der Platine einfügen, weiß aber nicht wo und wie???
Ser.Nr. des Kessels: 7248936802563108
Als pensionierter bzw. in Rente befindlicher Elektro Inst. Meister könnte ich diesbezüglich alle Arbeiten selber ausführen!
Gruß: Werner
Hallo,
Ich habe auch die Interne Erweiterung H1 als Fehlerquelle für "CE" lokaliesiert. Nr. 7827858
Ohne die Platine kommt der Fehler nicht mehr (Bus abgezogen)
Wie Werner_H stellt sich aber auch mir die Frage, was die grüne LED (leuchtet bei mir durchgehend) signalisiert?
Kann ich sicher sein, dass die Platine defekt ist?
Denn mit 250€ ist das ersatzteil ja nicht grad günstig....
Bei mir ziehen ebenfells die Relais nicht mehr an (beim Relais-Test auch nicht).
Die Paltine hat 220V Versorgungsspannung, Schmelzsicherung ist heile, der PrintTrafo hat am Ausgang 22V (das ist im Leerlauf wohl okay), und die grüne LED leuchtet.
Nun frage ich mich auch, ob die Platine mit 100%iger Sicherheit defekt ist ....
Hat hier noch jemand Tips?
Danke und Gruß,
SVEN