Habe nur Probleme mit der Vitoladens 300c

Der Brenner verriegelt sich ständig. Brennerrohr ist verbeult und ausgeglüht. Monteur findet Ursache nicht. Viele Teile auf meine Kosten ausgetauscht. Anlage läuft schlecht. Ist erst 4.5 Jahre alt 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Wenn es dein Fachbetrieb nicht hinbekommt, kann dieser auch den Werkskundendienst von Viessmann beauftragen. Ist ja keine Schande. Man kann schliesslich nicht alles wissen.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 ANTWORTEN 5

Schau mal nach, ob vielleicht der Deckel, welcher das Flammrohr hält, nicht verzogen ist. Hier wäre dann keine Abdichtung mehr gewährleistet, der Brenner Falschluft zieht.

Gibts eigentlich ne Fehlermeldung ?

Fehlermeldung fb Die Ölpumpe ist laut

 

Fehler Fb steht für mehrmaligen Flammenabriss.  Es bestehen also sehr wahrscheinlich Fehler in der Ölversorgung. Da die Ölpumpe sehr laut ist, kann es darauf hindeuten, dass hier vielleicht der Öldruck zu hoch ist ? Es kämen weiterhin in Frage: Öldüse, Ölfilter, Ölleitung(Durchmesser). Motorkondensator, lose Dralleinrichtung, Falschluft, defektes Magnetventil. 

Ist zugegebenermassen ein relativ weites Feld.

Wurde alles schon von meinem Fachbetrieb für 1000 Euro geprüft oder gewechselt. Was nun? 

Wenn es dein Fachbetrieb nicht hinbekommt, kann dieser auch den Werkskundendienst von Viessmann beauftragen. Ist ja keine Schande. Man kann schliesslich nicht alles wissen.