Hallo,
ich habe eine Öl-Heizung Vitola biferral RN mit Gebläsebrenner VEI.
Die Heizung läuft nicht an. Es ist kein Motorgeräusch zu hören. Danach hört man das Klack des Ventils, Danach geht der Brenner auf Störung.
Der Motor ist mit Stecker 100 an die Sterung angeschlossen zwischen Pin 1 und Pin 3 habe ich einen Gleichstromwiderstand von 32 Ohm gemessen.
Ist der Spulenwiderstand OK?
Gibt es eine Sicherung für den Motor?
Was sind die potentiellen Ursachen?
Auf Eure Antworten freue ich mich sehr.
Viele Grüße
Johan
Hallo Johan,
mögliche Ursache ist der Motorkondensator. Ist ein monotones Brummen wahrnehmbar?
freundliche Grüße
Timo
Hallo Timo,
es war kein Brummen zu hören.
Ich habe den Tip bekommen, die Heizung aus- und wieder einzuschalten. Das hat geholfen.
Zwischendurch habe ich den Brenner abgeschraubt. Das Flammrohr war mit Heizöl angefeuchtet. Den Düsenbereich habe ich trockengewischt. Nach dem Zusammenbauen hat der Brenner beim 2. Startvorgang gezündet.
Herzlichen Dank für Deine Unterstützung.
Viele Grüße
Johan