Sehr geehrte Damen und Herren,
die Frage bezieht sich auf eine Vitola-u-et.
Herstell-Nr. 721187701856
Auf dem beigefügten Bild sieht man diesen gelb eingerahmten Übergang von links nach rechts. Nachdem an der mit dem Pfeil gekennzeichneten Stelle Wasser ausgetreten ist haben wir einen Handwerker beauftragt die Sache zu reparieren. Dieser hat die komplette Verbindung von links nach rechts incl. dem Ventil entfernt und mit Messingkappen zugeschraubt.
Ist das OK so?
Worfür war diese Verbindung und das Ventil ursprünglich gedacht?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
das ist ein Überströmventil, für den Fall dass nahezu alle Heizkörperventile geschlossen sind, würde es einen Teilvolumenstrom über den Bypass direkt wieder in den Kessel leiten.
Das Ventil würde Fliess- und Rauschgeräusche verhindern, wenn nahezu alle Heizkörperventile geschlossen sind.
Wenn die Heizkörperventile immer offen, sind geht es auch ohne dem Ventil.
Heute wird so etwas nicht mehr verbaut, da die Pumpen nach ca. Jahr 2000 automatisch die Drehzahl reduzieren, wenn die Heizkörperventile geschlossen werden.
Du hast aber noch eine uralt Pumpe.
Hallo,
das ist ein Überströmventil, für den Fall dass nahezu alle Heizkörperventile geschlossen sind, würde es einen Teilvolumenstrom über den Bypass direkt wieder in den Kessel leiten.
Das Ventil würde Fliess- und Rauschgeräusche verhindern, wenn nahezu alle Heizkörperventile geschlossen sind.
Wenn die Heizkörperventile immer offen, sind geht es auch ohne dem Ventil.
Heute wird so etwas nicht mehr verbaut, da die Pumpen nach ca. Jahr 2000 automatisch die Drehzahl reduzieren, wenn die Heizkörperventile geschlossen werden.
Du hast aber noch eine uralt Pumpe.