Hallo Experten Team,
In der Montage- und Serviceanleitung für den Aktivkohlefilter steht ein Hinweis, das bei Betrieb ohne Bodenablauf eine Alarmeinrichtung (Geber Leckwasser) vorzusehen ist. Diese gibt im Störfall (Überlauf) einen erkennbaren Alarm und ggf. Abschaltung des Wärmeerzeugers.
Wie sieht dieser Geber aus und wo wird dieser installiert?
Danke und Grüße
J. Springer
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Dormitz,
bitte teil mir einmal die vollständige Herstellnummer deines Vitoladens mit.
Viele Grüße
Flo
Hallo Dormitz,
bitte teil mir einmal die vollständige Herstellnummer deines Vitoladens mit.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
ich muss hier nochmal nachfragen, zum Thema Ausfall der Kondensatorhebepumpe.
Der Vorschlag, das Heizgerät zu sprerren, möchte ich so nicht realisieren, da dann der Frostschutz nicht sichergestellt ist.
Wo kann ich den Alarmkontakt beim Viessmann auflegen, damit mir das Heizgerät über die ViCare App den Alarm anzeigt?
Danke und Grüße
Jürgen Springer
Hallo,
das geht mit der Erweiterung EA1 und Konfiguration als Störmeldeeingang.
Gruß
Heizing