Hallo zusammen,
nach dem abenteuerlichen Einbau unserer neuen Heizanlage wie an anderer Stelle beschrieben, liegt nun Fehler 58 "Speichertemperatursensor" an. Dazu blinkt die Störungs-LES. Heizbetrieb ist möglich. Die Anlage wird nicht für die Erwärmung von Trinkwasser genutzt, es ist kein Warmwasserspeicher vorhanden. Die Klemmen 5 "Sensor Warmwasser" sind nicht belegt.
Einstellungen:
Warmwasser 10°C
Zeitprogramm Warmwasser manuell ohne Zeiten
Zeitprogramm Zirkulation manuell ohne Zeiten
Änderung gegenüber Werkseinstellungen
Codierebene 1
A9 von 7 auf 0 (kein Stopp der Pumpe nach Umschaltung von Heizbetrieb auf Absenkbetrieb)
A2 von 2 auf 0 (keine vorrangige Warmwasserbereitung)
Beide Änderungen habe ich durchgeführt - Forum sei Dank - da es im Haus kalt blieb. Ansonsten gehe ich davon aus, dass der Installateur keine Einstellungen verändert hat.
Reicht dies aus, damit ihr mir helfen könnt, den Fehler loszuwerden?
Dank & viele Grüße
Uli
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
erste Codierung in Allgemein steht auf was?
Gruß
Hallo gte1978,
danke für Deine Nachfrage. Diese brachte mich direkt weiter
Allgemein - Anlagenschema stand bei 00:2 . Dies habe ich nun geändert auf 00:1 . Hier hatte ich die Anleitung mit dem Nebensatz "Codierung stellt sich automatisch ein" falsch interpretiert.
Der Fehler ist nun beseitigt.
Dank und viele Grüße
Uli