Fehler 58 nach Installation Vitoladens 300-C J3RB-19 mit Vitotronic 200 KW6B

Hallo zusammen,

 

nach dem abenteuerlichen Einbau unserer neuen Heizanlage wie an anderer Stelle beschrieben, liegt nun Fehler 58 "Speichertemperatursensor" an. Dazu blinkt die Störungs-LES. Heizbetrieb ist möglich. Die Anlage wird nicht für die Erwärmung von Trinkwasser genutzt, es ist kein Warmwasserspeicher vorhanden. Die Klemmen 5 "Sensor Warmwasser" sind nicht belegt. 

Einstellungen:

Warmwasser 10°C

Zeitprogramm Warmwasser manuell ohne Zeiten

Zeitprogramm Zirkulation manuell ohne Zeiten

 

Änderung gegenüber Werkseinstellungen

Codierebene 1

A9 von 7 auf 0 (kein Stopp der Pumpe nach Umschaltung von Heizbetrieb auf Absenkbetrieb)

A2 von 2 auf 0 (keine vorrangige Warmwasserbereitung)

Beide Änderungen habe ich durchgeführt - Forum sei Dank - da es im Haus kalt blieb. Ansonsten gehe ich davon aus, dass der Installateur keine Einstellungen verändert hat.

 

Reicht dies aus, damit ihr mir helfen könnt, den Fehler loszuwerden?

 

Dank & viele Grüße

Uli

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo,

 

erste Codierung in Allgemein steht auf was?

 

Gruß 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Hallo,

 

erste Codierung in Allgemein steht auf was?

 

Gruß 

Hallo gte1978,

 

danke für Deine Nachfrage. Diese brachte mich direkt weiter

Allgemein  - Anlagenschema stand bei 00:2 . Dies habe ich nun geändert auf 00:1 . Hier hatte ich die Anleitung mit dem Nebensatz "Codierung stellt sich automatisch ein" falsch interpretiert. 

Der Fehler ist nun beseitigt.

 

Dank und viele Grüße

Uli

 