Vor ein paar Wochen habe ich die Magnetspule getauscht. Dann lief der Brenner wieder einwandfrei. Jetzt geht er nach dem Anlaufen der Lüftung auf Störung. Öl ist an der Stauscheibe als kleine Lache vorhanden. Demnach spritzt er wohl ein, zündet aber nicht. Kann man irgendwie sehen ob die Zündung funktioniert? Brenner ist ein Vitocell Biferal.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
> Vitocell Biferal<
Vitocell ist der Warmwasserspeicher.
Bifferal bezieht sich auf den Kessel
Wie heißt der Brenner?
Gründe wären falsche Düse, Zündelekrode verschlissen, Maße und Abstände der Zündelektrode fehlerhaft.
Zündkabel im Bereich der Durchführung fehlerhaft. usw.
Der Fachmann hat die Möglichkeit zu testen, ob Zündspannung vorhanden ist.
Achtung!!!! Keinessfalls mit irgendwelchen Messgeräten eine Messung versuchen. Hier liegt Hochspannung von min . 10 KV an.
> Vitocell Biferal<
Vitocell ist der Warmwasserspeicher.
Bifferal bezieht sich auf den Kessel
Wie heißt der Brenner?
Gründe wären falsche Düse, Zündelekrode verschlissen, Maße und Abstände der Zündelektrode fehlerhaft.
Zündkabel im Bereich der Durchführung fehlerhaft. usw.
Der Fachmann hat die Möglichkeit zu testen, ob Zündspannung vorhanden ist.
Achtung!!!! Keinessfalls mit irgendwelchen Messgeräten eine Messung versuchen. Hier liegt Hochspannung von min . 10 KV an.
Benutzer | Anzahl |
---|---|
4 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 |