Hallo liebes Viessmannteam,
wir haben seit 1970 einen Duoparola e mit untenliegenden Wasserspeicher im Einsatz. Bis vor drei Jahren lief er ohne Probleme mit Öl mit einem WL5 auf ca. 24kW mit Brennerverlängerung. Meine Mutter wollte kein Öl mehr und ich habe einen WG5 davorgebaut. Eingestellt auf 22kW. Dann lief er auch, jedoch die CO2 Werte waren erhöht. Mittlerweile sind wir auf rund 700ppm CO2. Da ich keine Rat mehr hatte holte ich den Werkskundendienst der Fa Weishaupt. Diese sagten immer kann nicht sein mit der CO2 Zahl. Nach 1 Stunde herumgestelle kam der gute Mann auf dem Schluss dass die Flamme auskühlen würde und dadurch der hohe Co2 Wert herkommt. Oder ich sollte den Brenner auf über 30kW stellen. Oder mit Viessmann sprechen wie ich den Brennraum verkleinern kann. Hier meine kleine Geschichte und vielleicht gibt es noch eine andere Lösung. z.B. mehr Wirbulatorbleche?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo heampfling,
einen fast 45 Jahre alten Duoparola zu betrieben, ist energetisch gesehen nicht mehr wirtschaftlich. Der Wirkungsgrad des Kessels ist nach heutigem Standard, auch mit einem neuen Brenner, nicht mehr befriedigend. Einige unserer alten Kessel, auch wenn sie noch so gut waren, gehören leider irgendwann einmal ausgetauscht.
In deinem Fall ist gilt es jetzt allerdings zu Retten, was zu Retten ist.
Die ersten Schritte sollten sein, den Kessel und das Abgasrohr richtig zu reinigen. Es dürfen keine Rückstände von der Ölverbrennung mehr vorhanden sein. Als Nächstes muss geprüft werden, ob die Brennkammer, die Kesseltür und das Abgasrohr dicht sind. Falschluft verfälscht die gemessenen Werte!
Bei dem verbauten Brenner ist es zwingend erforderlich, die Nennleistung des Duoparola E zu erreichen.
Ansonsten kühlt die Flammtemperatur tatsächlich zu schnell aus.
Die Möglichkeit etwas am Kessel zu ändern, besteht nicht.
Es gibt dafür keine weiteren Wirbulatoren oder Brennkammersteine.
Mit besten Grüßen °mi
Hallo heampfling,
einen fast 45 Jahre alten Duoparola zu betrieben, ist energetisch gesehen nicht mehr wirtschaftlich. Der Wirkungsgrad des Kessels ist nach heutigem Standard, auch mit einem neuen Brenner, nicht mehr befriedigend. Einige unserer alten Kessel, auch wenn sie noch so gut waren, gehören leider irgendwann einmal ausgetauscht.
In deinem Fall ist gilt es jetzt allerdings zu Retten, was zu Retten ist.
Die ersten Schritte sollten sein, den Kessel und das Abgasrohr richtig zu reinigen. Es dürfen keine Rückstände von der Ölverbrennung mehr vorhanden sein. Als Nächstes muss geprüft werden, ob die Brennkammer, die Kesseltür und das Abgasrohr dicht sind. Falschluft verfälscht die gemessenen Werte!
Bei dem verbauten Brenner ist es zwingend erforderlich, die Nennleistung des Duoparola E zu erreichen.
Ansonsten kühlt die Flammtemperatur tatsächlich zu schnell aus.
Die Möglichkeit etwas am Kessel zu ändern, besteht nicht.
Es gibt dafür keine weiteren Wirbulatoren oder Brennkammersteine.
Mit besten Grüßen °mi