Liebe Community,

Erst einmal finde ich es super, dass es ein Forum dieser Art hier gibt.
Es war mir die letzten Tage schon extrem hilfreich!

Ganz kurz die Vorgeschichte:

Seitdem Hauskauf 2019 haben wir uns nicht viel um die Ölheizung gekümmert (Daten dazu folgen unten).

Die jährliche Schornsteinfegerprüfung sowie die jährliche Wartung verliefen jeweils ohne Mängel.
Alles funktionierte bisher wunderbar mit dem Gerät.

Nun sind wir mittlerweile mit den gröbsten Sanierungsarbeiten durch und ich wollte mich dieses Jahr mal intensiver mit der Heizanlage beschäftigen (da perspektivisch diese ebenfalls mal modernisiert werden soll/muss).

Also viel gelesen, viel recherchiert,...und siehe da: die abwechselnd blinkende grüne und rote LED, die die Heizung seit jeher macht, sind kein normales Verhalten, sondern eine Störmeldung.

Hier im Forum gelesen wie der Reset geht.

Hätte ich den Beitrag bis zu Ende gelesen, hätte ich mir vorher die aktuelle Codierung der Duomatik aufgeschrieben.

Sei´s drum.

Mithilfe der Beiträge hier habe ich die Anlage momentan wieder am Laufen, aber sie scheint etwas "unrunder" zu laufen als vorher die Jahre mit Störung.

[wir haben im Haus "Bosch" Smart-Thermostate verbaut, die man via App auslesen/regeln kann. Die Temperatur im Winter war recht stabil bei 22°C im Haus [[auch nachts]], bei einer Thermostatstellung ~50%. Raumtemperatur bei Normalbetrieb auf "N", Betriebsprogramm auf "Sonne-Mond"]



Zur Anlage:

- Viessmann Vitola-uniferral (Bj.: 1995)
- Duomatik FL (7450231_42207) (Bj.: 1995)
- Warmwasseraufbereitung
- Außentemperatursensor (laut Display korrekte Außentemperatur)
- keine Fernbedienung
- Softwarestand: 8F:91

Punkt 1)
Ich würde mal nachfolgend die aktuelle Codierung auflisten.

Können die Fachleute mal bitte drüberschauen, ob das so passen könnte?

Ich habe nur die Codier-Adressen aufgeschrieben, in denen ein Wert abweichend "0" eingetragen ist.

00:15
05:13
07:15
08:15
16:01
37:01
40:01
44:01
47:01

Punkt 2)

Wie im Eingangstext erwähnt, lief die Anlage mit blinkenden LEDs (also Störung) wesentlich harmonischer.
Das Haus war im Winter permanent -eigentlich konstant- bei 22°C.

Regelt die Heizung im "Störbetrieb" anders?

Der "reduzierte Betrieb" während der Nacht scheint nie gegriffen zu haben (hab die Daten der letzten Monate nur mal durchgeschaut).
Seit dem Reset geht nun Nachts die Temperatur runter auf knapp 17-18°C.
Scheint also zu funktionieren.

Da hier kleine Kinder und empfindliches Getier im Haushalt lebt, werde ich den reduzierten Betrieb rausnehmen.

Punkt 3)
Wenn der Außentemperaturfühler aktiviert ist und funktioniert, lässt die Regelung dann die Fuzzy-Logic komplett außen vor oder fließt die dennoch mit ein?

Wenn die doch noch mit einfließen sollte, dann müsste ich ja nach einiger Zeit wieder an irgendwelchen Rädchen drehen müssen.



Tut mir echt leid für den elendig langen Text :(

Aber ich möchte die Anlage verstehen, damit ich sie optimal bedienen kann (bis zum Austausch).



Habt schon einmal recht herzlichen Dank für eure Mühen!!!

5 ANTWORTEN 5

Vielen lieben Dank für die Antwort und den weiterführenden Link!

Da wir an den Dip-Schaltern nichts verändert haben und unser verbauter Außentemperatursensor tadellos zu funktionieren scheint, nützt mir der andere Beitrag leider nichts 😞

Aber dennoch besten Dank!!

 

Da du schreibst,dass die Anlage trotz eines Fehlers harmonischer lief: im Fehlerfall eines defekten Aussenfühlers würde die Anlage immer so laufen,als wären es draussen Null Grad C. Immer.

Vermutlich ist das der Unterschied? Denn die letzten Tage hatten wir mal Frost,dann wieder Plusgrade. So,dass die Vorlauftemperatur ständig wechselte. Und damit ändert sich auch die Heizleistung.  So kann es durchaus sein,dass man es manchmal als etwas frisch empfindet,am nächsten Tag gerade richtig usw .

Ach so, darauf bezog sich deine vorletzte Antwort nebst Link.

Da wir nun dank dieser Community hier den Außenfühler und die Pumpensteuerung wieder aktiviert haben, scheint in dieser Richtung scheinbar alles i.O. zu sein.

Rein interesserhalber:
Bleibt mit aktivierten Außentemp.-Sensor die ("selbst-lernende") Fuzzy-Logik aktiv oder wird die umgangen?

Mein Hauptanliegen des ellenlangen Eingangstextes liegt eignetlich an der momentanen Codierung der Adressen.

Da ist soviel eingetragen/aktiviert, obwohl alle sagen dass die Duomatik eigentlich recht dumm ist und nicht viel braucht zum arbeiten.

Ich habe "Angst", das sie falsch regelt, aufgrund falscher Parameter.

 

So falsch regeln kann die gar nicht.

Schau mal in den Link,da wird grob umrissen,wie die Fuzzylogik arbeitet:https://www.ikz.de/detail/news/detail/fuzzy-logik-in-der-heiztechnik/

Der Gedanke dahinter war gar nicht mal abwegig.