In meiner Heizungsanlage BJ 1992 ( Vitola mit Edelstahl-Solarspeicher ) habe ich seit kurzem folgende Druckschwankungenzu verzeichnen :
Betriebsdruck : ca. 0,8 -1,5 bar
Brenner aus
nach 1-2h : ca. 1, bar
nach 4 h : ca. 0,5 bar
nach 24 h : ca.0,2 bar
Das Ausdehnungsgefäß wurde kurz vorher fachgerecht erneuert und mit einem Vordruck v. 0,8bar ordnungsgem. eingestellt.
Die Membran des Ausdehnungsgefäßes scheint in Ordnung zu sein, da aus dem Ventil Luft entweicht. ( habe ich selbst geprüft )
Von fachlicher Seite stehen sich nun 2 konträre Fehlerbeschreibungen gegenüber :
Was könnte nun bitte der Grund dafür sein ?
Viele Grüße
Wolfgang
Wie qwert089 schon schrieb, kann man Lochfrass an der Heizschlange ausschliessen. Hier würde der Systemdruck auf den Anschlussdruck steigen, welcher im allgemeinen um die 4 bar beträgt.
Bleibt also nur das MAG übrig. Ist es gross genug ? Wurde das Kappenventil wieder geöffnet ?
Was auch noch in Frage käme: Durch ungünstige Verlegung könnte sich noch Luft in der Leitung zum MAG befinden.