Hallo zusammen, ich habe eine defekte WILO VIHUE25/1-5 Ku P und bräuchte ein passendes Ersatzteil.
Könnte mir jemand eine empfehlen?
Würde diese Pumpe passen?:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/wilo-pumpe-vihu/2740551152-84-1544
Dankeschön im voraus!
Clark
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo @clarkathome
Diese Pumpe aus dem Sortiment passt.
Verwenden Sie den Distanzflansch der alten Pumpe.
Die neue Pumpe ist W-HE SC mit Flansch 7874714.
VG
Hallo @clarkathome
Diese Pumpe aus dem Sortiment passt.
Verwenden Sie den Distanzflansch der alten Pumpe.
Die neue Pumpe ist W-HE SC mit Flansch 7874714.
VG
Hallo nochmal, es hat alles super funktioniert, vielen Dank!
Ist es normal das die Pumpe auf geringer Stufe dauerhaft läuft? Die alte lief soweit ich mich erinnere immer nur alle x Minuten?
Ist dies sinvoll oder sollte man es anders codieren?
Hallo @clarkathome
Dass die alte Pumpe durch Aus- und Wiedereinschalten funktionierte, lag an einem Defekt in der Elektronik der Pumpe.
VG