abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Deaktivierung Trinkwasser Vorrangschaltung

Guten Tag,
ich habe einen Vitoladens 300-C Öl-Brennwertkessel, Regelung Vitotronic 200.
Wie kann ich bei dieser Anlage die Trinkwasservorrangschaltung deaktivieren?
Vielen Dank im Voraus.
Beste Grüße
Peter

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo ilpedo,

 

Codierung 1 aufrufen
Service-Menü:
1. OK und Menü-Taste gleichzeitig ca. 4 s lang drücken.
2. „Codierebene 1“
3. Gruppe der gewünschten Codieradresse wählen(„Heizkreis...“)
4. Codieradresse wählen.(A2:__)
5. Wert A2:1 - Ohne Speichervorrang auf Heizkreispumpe einstellen und mit OK bestätigen:

 

MFG

Ivan

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

10 ANTWORTEN 10

Hallo ilpedo,

 

Codierung 1 aufrufen
Service-Menü:
1. OK und Menü-Taste gleichzeitig ca. 4 s lang drücken.
2. „Codierebene 1“
3. Gruppe der gewünschten Codieradresse wählen(„Heizkreis...“)
4. Codieradresse wählen.(A2:__)
5. Wert A2:1 - Ohne Speichervorrang auf Heizkreispumpe einstellen und mit OK bestätigen:

 

MFG

Ivan

Hallo Ivan,

Danke, mach ich so.

Beste Grüße
Peter

 

Hallo Peter, hallo Iwan,

habe ich das richtig verstanden. Bei dieser Einstellung auf der Codierebene 1 läuft die normale Heizkreispumpe für die Heizkörper weiter, anstatt wie bei mir bei  wenn die Anlage anspringt zur Warmwasserbereitung. Bei mir wird ja nur der Kreislauf meines Speicherwasserwärmers Vitocell100 H durchströmt mit heißem Wasser und der normale Heizkreislauf kühlt ab, weil die Heizkreispumpe erst wieder anfängt zu laufen, wenn das Wasser des Speichers die eingestellte Temperatur erreicht hat.

Gruß Klaus

PS.: Ich müsste dann auf A2:0 umstellen ?

Codierebene 1.png

Guten Morgen,

kennt sich damit jemand aus, oder hatte das gleiche Problem?

Gruß Klaus

Guten Morgen,

wenn die Vorrangschaltung komplett deaktiviert werden soll, muss A2:0 eingestellt werden.

Danke erstmals für die schnelle Rückmeldung.  Bri dieser Einstellung würde dann, wenn die Warmwasserbereitung beginnt, die Pumpe für den Heizungskreislauf normal weiterlaufen. Also parallel laufen dann beide.

Gruß Klaus 

Bei A2:0 ist die Vorrangschaltung deaktiviert. Die Pumpen laufen parallel.

Dadurch kann es aber sein, dass die Warmwasserladung länger dauert, oder im Extremfall der Kessel beides gleichzeitig nicht schafft.

Danke für die ausführliche Antwort.  Hatte früher eine Anlage mit 24 Kw Leistung.  Meine jetzige hat 28,9 Kw und müsste es eigentlich schaffen.

Danke nochmals.

Gruß 

 

 

 

Dann sollte der Parallelbetrieb kein Problem sein.

Hallo Andre66,

hat alles wunderbar geklappt. Habe sogar noch eine kleine Programmierung gemacht, wobei 1 x die Woche der Warmwasserspeicher für 1 Stunde auf 60 Grad geheizt wird und die Leitungen gespült. (Legionellenschaltung  soll das heißen).

Gruß Klaus und nochmals danke für deine Unterstützung.