Seit rund vier Wochen habe ich ein Problem mit meiner Viessmann Viola uniferral (Einbau 1993). Sie schaltet immer wieder in den Störmodus, sobald sie nach Absinken einer bestimmten Temperatur wieder automatisch anspringen sollte. Drücke ich den orangenen Entstörknopf, läuft sie wieder. Danach wieder das gleiche Problem, ich muss also ständig in den Keller und die Heizung wieder starten.
Wenn das immer wieder ist, dann schau doch mal genau wann es passiert und obs Blasenbildung im Filter während des Betriebs hat.
Ja, Blasenbildung gibt's, aber im "Kaminkehrermodus" läuft alles ohne Probleme, auch mit den ganz wenigen Blusen.
Wenn Blasen erscheinen gibts Luft und dann Störung. Entweder ist der Rohrquerschnitt zu gross oder die Sauggarnituren sind porös und lassen beim Saugen Luft mit rein. Mangels Öl gibts dann Störung.
Danke, werde nochmal mit meinem Heizungsmann sprechen.