Hallo zusammen ,
mein Brenner startet alle 5 Minuten und heizt den Kessel von ca. 51 C bis ca. 60 C auf
um dann nach ca. 5 Minuten wieder das gleiche. ( ohne Zirkulationspumpe )
Wenn die Zirkulationspumpe läuft dauert es ca. 3 Minuten bis der Brenner wieder anläuft.
Ist das richtig so ?
Ich meinte das der Brenner vor der Wartung nicht so oft angelaufen ist.
Anlage Vitorondens 222-F aus 2014 - Haus Altbau ca. 80 - 90 m2 beheizt.
( Speicherladepumpe steht immer auf AUS , sollte aber damit glaube ich nichts zu tun haben. )
Danke für Eure Einschätzung
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Patrick ,
sorry für die späte Rückmeldung mein Internet spielt seit Tagen verrückt.
Problem scheint behoben , wahrscheinlich war Luft im Vorlauf nach der Heizkreispumpe
sowie im Rückfluss und Heizkörpern.
MfG Ralf
Nein , Schornsteinfegerbetrieb ist Aus.
Was werden den für Temperaturen (Kessel-Soll / Ist) in der Diagnose angezeigt?
Meist du mit Zirkulationspumpe die Heizkreispumpe?
Grüße
Patrick
Hallo Patrick ,
sorry für die späte Rückmeldung mein Internet spielt seit Tagen verrückt.
Problem scheint behoben , wahrscheinlich war Luft im Vorlauf nach der Heizkreispumpe
sowie im Rückfluss und Heizkörpern.
MfG Ralf