Hallo
ich habe einen Vitoladens 300-C mit 18 kW, Nummer 7439973. Dieser macht das Problem, dass er ca. 10 Minuten nach dem Abschalten erneut startet und dabei zum Puffen anfängt, nach dem 3. Versuch Störung FB. Durch diverse Umstellungen ist er mirt jetzt beim 4. Mal ohne Störabschaltung angesprungen. Der statische Brennerdruck schwankt beim Puffen zwischen 6 und 11mbar.
Nun habe ich in der ET App gesehen, dass sowohl der Ölvorwärmer 7839917 als auch die Öldüse jeweils ein LE-System haben. Das wären dann 2 LE-Systeme im Düsenstock.
Ist das richtig?
Danke und LG
Und ist diese Düse verbaut :
Wann war die letzte Wartung ?
Hallo,
ich habe die gleiche Frage: mein Ölvorwärmer ist ein FPHE-LE und eine LE Düse ist drin.
Danfoss sagt auf der Produktbeschreibung
"FPHE-LE Ölvorwärmer sind Sonderausführungen
der Standardvorwärmer FPHE 3 und 5 mit einge-
bautem LE-Ventil, einem hydraulisch betätigten
Membranventil, welches in Verbindung mit einer
LE-Pumpe die während das An- und Abfahrens
auftretenden Emissionen erheblich reduziert.
Das LE-Ventil kann auch als Sicherheitsabsp"
Du sagst da ist ein dummy drin, wie sieht der aus ? Nur einBolzen ca. 10 mm ?