Hallo Vissman-Team,
Anlage: Vitoladens 300-C Typ VC3 + Vitotronic 200
Problem: Kesseltemperatur 22C, Lüfter läuft an, Zündung erfolgt, Anlage geht aus... Lüfter läuft wieder an, Zündung erfolgt, Anlage geht aus .... , das wiederholt sich ca. 6 mal.....es kommt nicht zu einer stabilen Verbrennung.
ca. 20 Startvorgänge in einer Stunde, nach ca. 2 Stunden ist eine Kesseltemperatur > 50 C erreicht.
D.h. ein erfolgreicher Verbrennungsvorgang in 2 Stunden und nach ca.40 Startvorgängen.
Sonstiges: Wartung vor 5 Monaten erfolgt - erneuert: Düse, Zündelektrodenblock, Spule T80 für Magnetventil (Suntec), Oventrop Ölfiltereinsatz
Vor 11 Monaten erneuert: Zündgerät ZTÜ230 V 60 HZ 2x7KV.....
Düse ist schwarz, verruß (siehe Anhang)
im Ölfilterglas sind keine Bläschen zu sehen, Ölzuleitung >6mm, war bisher aber kein offensichtliches Problem.
Danke für Ihr Feedback
milrg
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Ich denke noch immer, dass es die Ölpumpe selbst ist. Dass die Spule zum Magnetventil gewechselt wurde, tut da keinen Abbruch.
Wurde eigentlich schon der Öldruck überprüft ? Aber selbst, wenn der stimmen sollte, sagt das nichts über den Zustand des Magnetventiles aus.
Da die Zündung zwar erfolgt, aber nicht weiterläuft, kann es die Ölvorwärmung eigentlich nicht sein. Hier würde er gar nicht starten. Es scheint so, als würde der Brenner nach der Zündung nicht mehr kontinuierlich mit Öl versorgt, was zur Folge hat, dass der Brenner ausgeht. Als würde man den Hauptschalter betätigen. Das erklärt auch, dass keine Fehlermeldung kommt.
Benutzer | Anzahl |
---|---|
4 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 |