200-T Betriebstemperatur ? Laufzeit bei Brennwerttechnik?

Hi,

Nach Tausch meines alten Biferral-Kessels gegen einen 200-T (jeweils mit Brauchwassererwärmung und 2 Heizkreisen) fällt auf, dass der neue Brennwertkessel trotz abgeschalteter Heizkreispumpe die Kesseltemperatur immer bei etwa 67 Grad hält - auch wenn keine Warmwasser abgerufen wird. 

Der alte Kessel war "gefühlt" viel öfter ausgeschaltet.  Liegt das an der Brennwerttechnik?

Danke und Gruß

.zaeng

1 ANTWORT 1

An der Brennwerttechnik liegt das ganz sicher nicht.

Was aber denkbar ist, dass du immer dann nach der Temperatur geschaut hast, wenn das Gerät die WW-Bereitung abgeschlossen hat.

Ist der Heizbetrieb bei dir schon aktiv ? Wenn nicht, gibts nach der WW-Bereitung keine Wärmeabnahme mehr. Das Heizwasser muss also von selber runterkühlen. Und das dauert.