Hi,
Nach Tausch meines alten Biferral-Kessels gegen einen 200-T (jeweils mit Brauchwassererwärmung und 2 Heizkreisen) fällt auf, dass der neue Brennwertkessel trotz abgeschalteter Heizkreispumpe die Kesseltemperatur immer bei etwa 67 Grad hält - auch wenn keine Warmwasser abgerufen wird.
Der alte Kessel war "gefühlt" viel öfter ausgeschaltet. Liegt das an der Brennwerttechnik?
Danke und Gruß
.zaeng
An der Brennwerttechnik liegt das ganz sicher nicht.
Was aber denkbar ist, dass du immer dann nach der Temperatur geschaut hast, wenn das Gerät die WW-Bereitung abgeschlossen hat.
Ist der Heizbetrieb bei dir schon aktiv ? Wenn nicht, gibts nach der WW-Bereitung keine Wärmeabnahme mehr. Das Heizwasser muss also von selber runterkühlen. Und das dauert.