Ist es möglich bei meiner Lüftungsanlage Vitovent 300F H32E c280 einen Vorfilterkasten mit einem G4 Filtervlies einzubauen. Muss dabei die Anlage neu berechnet werden bzw. neu eingestellt werden?
Habe nämlich nur ein Abdeckung ohne Netzt (Insekten) an der Hauswand. Nun können Insekten durch das ganze Zuluftrohr bis zum Außenluftfilter der Analge vordringen.
Vielen Dank im Vorraus!
LG Jürgen
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Prima, dass die Ursache gefunden wurde. Welcher Wert normal ist, ist schwer zu beantworten. Aktuell habe ich bei mir im haus bei 24°C ein Luftfeuchtigkeit von 60%. In den letzten Jahren waren es aber eher 40%. Da hat es aber draußen kaum geregnet und die Luftfeuchtigkeit war auch dort geringer.
Insgesamt solltest du darauf achten, dass die Luftfeuchtigkeit im Haus nicht dauerhaft über 60% liegt. Wenn die Luftfeuchtigkeit jetzt unter dem von dir eingestellten Wert liegt, dann wird die Drehzahl reduziert.
Viele Grüße
Flo
Anbei die Fotos
Denke das wie oben erwähnt, der Grund für das laute Geräusche der Anlage war, dass das Insektenschutzgitter komplett verstopft war und die Alage aus diesem Grund keine Luft mehr ansaugen konnte. Dadurch wurde das Gitter komplett eingesaugt. Fehlermeldung diesbezüglich habe ich damals keine erhalten. Kann derMotor damals dadurch Schaden genommen haben?
VG Jürgen
Hallo Flo,
seit ein paar Tagen ist die Vitovent 300F in der Stufe 3 sehr laut!
Zuerst habe ich die beiden Filter abgesaugt hat nichts geholfen. Nun habe ich die Filter getauscht.
In der Stufe 2 hört man sie fast gar nicht.
Nun ist mir aufgefallen, dass es gar keinen Unterschied zur Stufe 4 gibt wenn ich diese einstelle.
Komisch ist aber jetzt, wenn ich von der Stufe 4 auf 3 gehe wird es aber deutlich leiser. Nach ca. 15 Minuten wird sie wieder deutlich lauter.
Zur Einstellung: Um 21 Uhr erfolgt die Umschaltung von Stufe 2 auf 3. Um 21:45 immer noch sehr laut. Erst wie vorhin geschrieben auf 4 und dann zurück auf 3 gehe wird die Lüftung leiser.
Wie gesagt vor einer Woche war alles noch ganz normal!!!
Update: So um 22:45 Uhr wurde sie plötzlich in der Stufe 3 deutlich leiser (eigentlich wie immer) nach ca. 15 Minuten wurde wurde sie plötzlich wieder sehr laut!!!
LG Jürgen
Hallo Fli,
seit gestern läuft sie eigentlich wieder normal!
Was könnte die Ursache gewesen sein?
Zu und Abluft Leitungen waren frei!!!
lg
Das ist schwer zu beantworten, was die Ursache gewesen sein könnte.
Viele Grüße
Flo
Hallo Jürgen,
würdest du sagen, dass der Ventilator in dem Moment höher gedreht hat als die Einstellung von 145 zulassen sollte oder hast du das Gefühl, dass der Ventilator einen Lagerschaden haben könnte?
Viele Grüße
Flo
Hmm, wie häufig macht er das? Hast du die Intensivstufe im Zeitprogramm mit drin?
Viele Grüße
Flo
Mit welcher Drehzahl wird denn dann der Lauf in der Lüstungsübersicht angezeigt? Mit der erhöhten oder der normalen?
Viele Grüße
Flo
Indem du die "OK"- und "Menü"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt hältst und anschließend "Diagnose" -> "Lüftung" -> "Übersicht" auswählst.
Viele Grüße
Flo
Ja es ist innerhalb von einer halben Stunde von 145 von alleine auf 178 in der Stufe 3 gestiegen
LG
Ist der Sollwert (weiß hinterlegte Zahl) mitgestiegen? Ist ein CO2- oder Feuchtesensor angeschlossen?
Viele Grüße
Flo
ja ein feuchtesensor ist angeschlossen.
meinst du den sollwert der
luftfeuchtigkeit? ob der angestiegen ist mùsste ich nochmals beobachten
LG
Hollo Flo, super diagnostiziert von dir!!!
Es war die Luftfeuchtigkeit 👍🏻
Ich habe diese jetzt auf 65% gestellt und siehe da es bleibt ruhig.
Komisch ist nur dass die Lüftung auf Stufe 3 jetzt nur mit 100 läuft - woran könnte dies liegen?
Welchen Luftfeuchtigkeitswert sollte ich im Sommer einstellen?
Nochmals vielen vielen herzlichen Dank Flo!
LG Jürgen
Prima, dass die Ursache gefunden wurde. Welcher Wert normal ist, ist schwer zu beantworten. Aktuell habe ich bei mir im haus bei 24°C ein Luftfeuchtigkeit von 60%. In den letzten Jahren waren es aber eher 40%. Da hat es aber draußen kaum geregnet und die Luftfeuchtigkeit war auch dort geringer.
Insgesamt solltest du darauf achten, dass die Luftfeuchtigkeit im Haus nicht dauerhaft über 60% liegt. Wenn die Luftfeuchtigkeit jetzt unter dem von dir eingestellten Wert liegt, dann wird die Drehzahl reduziert.
Viele Grüße
Flo