Zu/Abluft über Eck Vitovent

Hallo!

Wir hatten gerade unser erstes Gespräch mit dem Installateur auf der Baustelle. Aufgrund der baulichen Gegebenheiten müssen wir die Zu/Abluft durch die Garage führen. es ist geplant die Zu/Abluft über Eck zu realisieren. Die Auslässe liegen vielleicht nur 50cm entfernt, jedoch über einen Eckvorsprung (siehe Bilder). Ist dies wirklich ausreichend? Oder besteht hier die Gefahr eines Kurzschlusses? D.h. Das Abluft in die Zuluft eingesaugt werden könnte.


Viele Grüße

Fanta
image.jpg
image.jpg
image.jpg
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Fanta,

Um einen Kurzschluss der Luftströme zu vermeiden sollten die Ausblas- und Ansaugöffnung mindestens 2 m voneinader entfernt oder die Luftvolumenströme über eine Hausecke getrennt werden.


Viele Grüße °pa

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Hallo Fanta,

Um einen Kurzschluss der Luftströme zu vermeiden sollten die Ausblas- und Ansaugöffnung mindestens 2 m voneinader entfernt oder die Luftvolumenströme über eine Hausecke getrennt werden.


Viele Grüße °pa

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Also würden Sie der geplante Installation an unbedenklich einstufen?
Weil über Eck sind Sie ja geplant. Ich habe nur wegen der Hausecke, bzw. dem geringen Abstand etwas Bedenken, sollten Sie die Planung jedoch als unbedenklich einstufen, wären meine Bedenken unbegründet.

Vielleicht könnten Sie einen Blick auf die Bilder werfen😉😁

Vielen Dank bereits im vorraus hierfür.

Viele Grüße

Fanta
Die Ausführung ist in Ordnung, da sich die Luftströme nicht kreuzen können und voneinander getrennt sind. Sie brauchen also keine Bedenken haben.