Hallo,
gibt es eine Obergrenze für 45°-Bögen bei einer Vitoair FS mit Flachkanal?
Wir haben bspw. auf Länge von 14 Metern 7 Bögen und ich habe etwas Angst, dass sich das später nur schlecht reinigen lässt.
Hallo Haische,
das hängt von der Auslegung der Lüftungsleitungen ab. Jedes Formteil hat einen bestimmten Druckverlust. Der Gesamtdruckverlust darf am Ende nicht zu groß sein und die notwendigen Volumenströme müssen noch erreichbar sein. Die Berechnung dafür nimmt dein planender und ausführender Fachbetrieb vor.
Viele Grüße
Flo