Hallo,
in einem Neubau haben wir eine Wärmepumpenheizung Vitocal 300 G und eine Lüftungsanlage Vitovent 300 eingebaut. Trotz unserem sehr gut wärmegedämmten Haus (42,5 cm Yton-Wände; 3-Scheiben-Verglasung) bringt die gegenwärtige Hitzewelle uns im Inneren nun doch zum Schwitzen. Aus diesem Grund überlegen wir entweder eine NC-Box (soll wohl Kühlung bis 3° möglich machen können) oder eine AC-Box (wie viel schafft diese Box) nachrüsten zu lassen.
Aber als Laie hat man a) zu wenig Informationen und b) kein Fachwissen. (die Viessmann Website ist da zu allgemein)
Wer kann die Vor- und Nachteile für uns verständlich machen?
Wichtig wäre auch vor allem eine Einzelraumkühlung, denn insbesondere Schlafzimmer, Wohnzimmer und Hauswirtschaftsraum sollten etwas heruntergekühlt werden. Im Moment würden 2° reichen.
Herzliche Grüße
Michael
Hallo Michael,
eine Einzelraumkühlung ist bauseits eventuell umsetzbar, aber von uns nicht vorgesehen. Mit der Ausgabe unseres Kühlsignals werden alle Stellantriebe voll aufgefahren.
Der NC-Kühlbetrieb bringt dir eine Kühlung um etwa 2-3K, wie du schon recherchiert hast. Bei diesen aktuellen Außentemperaturen wird die NC-Kühlung dich nicht mehr glücklich machen, hier benötigst du aktive Kühlung. Die minimale Vorlauftemperatur liegt hier bei etwa 18°C, alles darunter bringt dir nur Ärger mit Schwitzwasser. Alternativ würde ich dir empfehlen, einen Kaltwassersatz als separaten Kühlkreis im Wohnraum zu installieren. Mit dieser Variante sind deutlich niedrigere Temperaturen möglich.
Beste Grüße, °ch