Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo R-J,
die Kombination Deiner Vitovent 300 mit einer Klimaanlage bzw. einem Kühlsystem (z. B. Wärmepumpe mit Kühfunktion) ist nicht vorgesehen.
Aufgrund der hohen Temperaturunterschiede käme es hier zu einem immens hohen Kondensatanfall. Des Weiteren würden, durch die geringe Wärmekapazität von Luft, Volumenströme benötigt, welche eine Vitovent 300 nicht liefern kann. Ein weiterer Grund sind die daraus resultierenden hohen Betriebsgeräusche.
Hier kann aus meiner Sicht höchstens ein von der Vitovent 300 unabhängiges Kühlsystem genutzt werden. Um hierüber genauere Infos zu erhalten, solltest Du Dich mit eine Kältefachfirma in Verbindung setzen.
Beste Grüße °jo
Hallo R-J,
die Kombination Deiner Vitovent 300 mit einer Klimaanlage bzw. einem Kühlsystem (z. B. Wärmepumpe mit Kühfunktion) ist nicht vorgesehen.
Aufgrund der hohen Temperaturunterschiede käme es hier zu einem immens hohen Kondensatanfall. Des Weiteren würden, durch die geringe Wärmekapazität von Luft, Volumenströme benötigt, welche eine Vitovent 300 nicht liefern kann. Ein weiterer Grund sind die daraus resultierenden hohen Betriebsgeräusche.
Hier kann aus meiner Sicht höchstens ein von der Vitovent 300 unabhängiges Kühlsystem genutzt werden. Um hierüber genauere Infos zu erhalten, solltest Du Dich mit eine Kältefachfirma in Verbindung setzen.
Beste Grüße °jo