Hallo zusammen,
ich besitze eine Vitovent 300-W (Mitte 2016 verbaut) und hätte dazu ein paar Anschlussfragen:
Wegen unserem Kaminofen muss ich mithilfe des Unterdruckwächter vom Kaminofen die Lüftung ausschalten können.
Laut Anleitung (siehe Foto) ist es an "D" und "E" möglich, einen Potentialfreien Schließer anzuschließen.
Dies habe ich an beiden Anschlüssen ausprobiert, jedoch leider kein Erfolg. Da der Eingang Potentialfrei ist, müsste die Lüftungsanlage auch stoppen, wenn die beiden Anschlüsse zum Testen gebrückt werden, oder?
Bei "D" sollte der V1 Modus bereits passen und es müsste dort nichts verstellt werden.
Bei "E habe ich den V2-Modus auf "0" gestellt, aber auch ohne Erfolg.
Gerne möchte ich auf den zweiten Eingang dann auch noch ein Signal vom Bus zwischen 0-10V schicken.
Z.B.: Das Bad hat eine zu hohe Luftfeuchtigkeit und der Bus gibt dann passend z.B. 9V aus.
Ist dies so möglich, und wie verhält sich die Lüftung bei z.B. 1V; 3V; 5V; 7V; 10V?
Linear von 0 bis 400m³/h?
Ich freue mich auf Ihre Antworten und verbleibe bis dahin mit besten Grüßen
Fuhrture
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Fuhrture,
ich habe mich mal schlau gemacht. Es muss doch noch etwas an der Geräteeinstellung verändert werden, damit alles funkioniert. Schließe bitte den potentialfreien Schließer an X15.1/X15.2 an und stelle folgende Konfiguration ein:
CN1 verbunden auf 1
CN1 Zuluftbe. auf 0
CN1 Abluft Modus auf 0
an X15.3 / X15.4 kannst du dann einen CO2 oder Feuchtesensor anschließen. Hierzu gehst du bitte wie im Anhang beschrieben vor.
Die Vitovent läuft dann linear, je nach Anforderung des z.B. Feuchtesensors bis zum max. Volumenstrom.
Beste Grüße, °ch
Hallo Fuhrture,
ich habe mich mal schlau gemacht. Es muss doch noch etwas an der Geräteeinstellung verändert werden, damit alles funkioniert. Schließe bitte den potentialfreien Schließer an X15.1/X15.2 an und stelle folgende Konfiguration ein:
CN1 verbunden auf 1
CN1 Zuluftbe. auf 0
CN1 Abluft Modus auf 0
an X15.3 / X15.4 kannst du dann einen CO2 oder Feuchtesensor anschließen. Hierzu gehst du bitte wie im Anhang beschrieben vor.
Die Vitovent läuft dann linear, je nach Anforderung des z.B. Feuchtesensors bis zum max. Volumenstrom.
Beste Grüße, °ch
Ich habe eigentlich das Gleiche vor... ich besitze eine Vitocal 222 und eine Vitovent 330-W. Beides gesteuert über eine einzige Vitronic 200.
Am Eingang 1 möchte ich einen potentialfreien Kontakt anschließen um die Anlage aushalten zu können. Im zweiten Step möchte ich zusätzlich über 0-10V am Eingang 2 die Drehzahl der Anlage steuern.
Wie bei meinem Vorredner passiert wenn der Kontakt geschlossen ist leider nichts. Die angegebene Lösung passt aber nicht zu den Einstellungen die ich in der 1. Codierebene der Lüftung finden kann. Dort gibt es z. B. C1B0 bei mir, welches auf 0 für potentialfreien Schließer steht.
Wie muss ich meine Parameter verändern?
Vielen Dank!
Ich brauche leider auch die Funktion die Anlage mit 0-10V steuern zu können. Die ganze Anlage soll etwas smarter werden 🙂
Bräuchte ich genau dieses Panel?
https://webapps.viessmann.com/vibooks/api-internal/file/resources/technical_documents/DE/de/VBA/5697...
Wird das Panel an dem dreipoligen Stecker angeschlossen und wie heißt es genau?
Kann ich es parallel zur Modbus Verbindung zur Vitocal betreiben?
Oder könnte ich auch per Laptop und Datenkabel die Einstellung vornehmen?
Außerdem steht auf der Vitocal dann immer ein dicker Error, wenn ich die Vitovent komplett vom Netz nehme.
Vielen dank für deine Geduld!
Ich kann noch nicht aufgeben... die Anleitung meiner Vitronic beschreibt unter C1B0 "0" Potenzialfreier Schließer. Ein Ändern auf 1 bewirkt, dass die Spannung an den Klemmen von 14V auf 0V sinkt. Bei 14V erwartet der Eingang also wie in der Beschreibung einen potenzialfreien Schließer.
Aber wo stelle ich ein, wie auf diesen Schließer reagiert wird?
Wo finde ich die neueste Serviceanleitung für die Vitronic 200 WO1C als pdf?
Außerdem steht dort der Himweis... Konfiguration des Eingangs auf der Reglerplatine... wo ist das dokumentiert?