Vitovent 300W: Geruch in der Zuluft

Hallo,

letztes Jahr haben wir in unserem Haus eine Vitovent 300w kwl auf zwei Stockwerken installiert.

Das Gerät steht im Keller.

Es funktioniert soweit alles. 

Allerdings merken wir, dass Gerüche aus der Fortluft irgend wie in die Zuluft gelangen.

Wird im oberen Geschoss Kaffee zubereitet, kommt im Erdgeschoss der Geruch aus den Zuluftventilen.

Einen Kurzschluss draußen kann ich ausschlissen: Die verbrauchte Luft wird an der Nordseite des Hauses  ausgepustet und die frische Luft an der Südseite angesaugt. An der Ansaugstelle und am Aufstellort des Gerätes richt es auch NICHT nach Kaffee.

Den Wärmetauscher hatte ich nocht nicht rausgezogen - die KWL ist erst ein halbes Jahr alt.

Die Tür des Gerätes ist fest geschlossen, die Filterdichtungen an der Tür sind in Ordnung.

Ich kann mir nur vorstellen, dass der Geruch durch den Wärmetauscher in die Zuluft gelangt.

Kann das sein und was kann man dagegen tun? 

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo nominus-omnibus,

der standardmäßig eingesetzte Luftwärmetauscher hat keine Verbindungsstelle, die eine Luftübertragung möglich macht. Um sicher zugehen, dass dieser in Ordnung ist, empfehle ich dir, ihn auszubauen und überprüfen zu lassen.

Sind die Anschlüsse der Lüftungsstutzen korrekt vorgenommen worden? Vielleicht kannst du mir ja beschreiben, wo welches Lüftungsrohr angeschlossen wurde.

Beste Grüße °fl

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

7 ANTWORTEN 7
Hallo nominus-omnibus,

der standardmäßig eingesetzte Luftwärmetauscher hat keine Verbindungsstelle, die eine Luftübertragung möglich macht. Um sicher zugehen, dass dieser in Ordnung ist, empfehle ich dir, ihn auszubauen und überprüfen zu lassen.

Sind die Anschlüsse der Lüftungsstutzen korrekt vorgenommen worden? Vielleicht kannst du mir ja beschreiben, wo welches Lüftungsrohr angeschlossen wurde.

Beste Grüße °fl
Hallo flo_Schneider,
Mit falsch angeschlossenen Leitungen würde doch überhaupt nichts gehen.
Stehe ich vor dem Gerät, ist links vorne die Abluft (Küche, Bad ), links hinten Aussenluft,
rechts vorne Zuluft (Schlafzimmer, WZ) und rechts hinten Fortluft.
Anscheinend komme ich nicht drumherum, den wärmetauscher zu überprüfen.
Danke für deine Antwort!
Hallo nominus-omnibus,
und wenn Fortluft und Zuluft vertauscht wurden? Das würde auch erklären, warum kein Geruch aus der Fortluft strömt.
Ich vermute einen Dreher in der Rohrführung .......
Viele Grüße,
MoPo
Die Rohre sind schon korrekt angeschlossen, und die Fortluft stinkt u.u. gewaltig ☺
Alles funktioniert prima, nur manchmal mischt sich ein Geruch aus der Abluft in die Zuluft.
Und dafür habe ich keine Erklärung.
Wie ist der Deckenaufbau? Gibt es Durchbrüche von dem OG zum EG in der Nähe der Lüftung?
VG MoPo
Ich vermute, dass die Ursache in dem Druckunterschied der Zu- und Abluft. Ich habe lange Rohre für die Aussenluft (um die 10m) und kurze für die Fortluft. Deshalb ist der Druck für das Ansaugen der Aussenluft doppelt so hoch , wie der Druck für die Fortluft. Das führt anscheinend dazu ,dass ein Teil der Fortluft im Wärmetauscher in die Zuluft gelingt. Ich habe testweise die Mengen der Zu- und Abluft so angepaßt, dasS es keinen Druckunterschied gab, und der Geruch in der Zuluft verschwand. Bei dieser Einstellung wird aber ein Unterdruck in der Wohnung produziert.
Hallo nominus-omnibus,

die Einstellung der Lüftungsanlage muss so vorgenommen werden, dass es zu keinem Unter- oder Überdruck im Gebäude kommen kann. Die Vorgaben der Einstellung werden bei der Planung der Lüftungsanlage berechnet und dort muss auch die Rohrleitungsführung mit berücksichtigt werden. Eine Luftübertragung im Luftwärmetauscher ist ausgeschlossen, sollte dieser in Ordnung sein.

Beste Grüße °fl