Hallo,
bei meiner Vitovent 300 W trat am Weihnachtswochenende Lagerschäden an den Ventilatoren auf. Das Gerät wurde 2017 installiert und laut Beilage ist das Baujahr 2016. Habe den Lagertausch ohne Probleme machen können und wieder alles sorgfältig zusammengebaut . Nach dem Einschalten sind keine von den beiden Ventilatoren angelaufen. Alle Stecker sind korrekt wieder gesteckt worden, jeden Schritt vor der Zerlegung mit Fotos dokumentiert. Die Fehlermeldung in der Vitocal über Modbus ist 14 und 15 . Habe dies dann auch mit den Handgerät geprüft , dort kommt Fehler Zuluftventilator läuft nicht an . Spannung liegt an und auch Abgang gemessen. Was mir aufgefallen ist zur übergebenen Doku hier passt die Belegung der Stecker der beiden Ventilatoren nicht zusammen.
An X9 und X10 sind die PIN 2,3,4 am Stecker belegt und nicht wie in der Doku mit 1,2,3.
ist hier die Doku falsch ? die Stecker kann ich nicht falsch einstecken, habe diese mit Fotos verglichen.
Was kann ich noch prüfen bzw ist hier die Platine abgeraucht ?
Danke
Viele Grüße Klaus