Hallo zusammen,
wie muss denn der Trockensiphon ZK01822 richtig angeschlossen werden?
Aktuell habe ich die Nachrüstung auf den Enthalpiewärmetauscher ZK01796 vor. Allerdings bin ich mir nicht sicher wie ich den Kondensatablauf richtig anschliesse.
Ich habe keinen Stutzen, sondern nur einen Kondenswasser-Ablaufschlauch. Reicht es dann, den Schlauch an den Siphon anzuschließen?
Wäre über ein Bild sehr dankbar.
Grüße
Oder muss nur entweder der ablaufstutzen oder der Schlauch angeschlossen werden?
Hallo RaJe,
kannst du mir mal mit einem Bild mitteilen, was du alles bekommen hast?
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
nur die Standardausführung.
So wie ich laut Betriebsanleitung verstehe kann ich entweder oben am gelben Anschluss oder den Schlauch seitlich anschließen.
Kann ich dann den Überlauf mit einem Abzweig in den Abfluss des Siphons anbinden, oder muss es wegen möglicher Gerüche ein separater Ablauf sein?
Gruss Ralf
Bei der 300-F kannst du nur den Schlauch nutzen. Wichtig ist, dass du den Ablaufwinkel nicht verdrehst und der Anschluss oben verschlossen ist.
Viele Grüße
Flo