Hallo zusammen,
am Bedienteil der Lüftung konnte ich im manuellen Betrieb die Lüfterstufen 1-4 einstellen. Ein Eco-Modus war auch einstellbar. Alles war machbar 🙂
Nun sind die Vito's miteinander verheiratet und jetzt komme ich nicht mehr an die Einstellungen. Das Display der Vitronic zeigt zwar aktuell die Lüfterstufe 3 aber ich kann diese nicht einstellen. Lediglich Intensiv-, Grund- und Abschaltbetrieb sind wählbar.
Auch mit Optolink und Vitosoft komme ich nicht an diese Lüfterstufe ran.
Hat jemand einen Tip für mich? Hoffentlich übersehe ich nur etwas 🙂
Vielen Grüße
Benni
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hi @bennatzen,
Die Lüfterstufen (Volumentstrom) kannst du über die Codierebene 1 einstellen. (Sollte aber lieber von deinem Fachbetrieb anhand der Volumenstrommessung gemacht werden!)
In die Codierebene 1 kommt du mit:
3. "Lüftung"
Parameter:
„Volumentstrom Reduzierte Lüftung 7D0A“
„Volumentstrom Nennlüftung 7D0B“
„Volumentstrom Intensivlüftung 7D0C“
Die Lüftungsstufen werden dann über das Zeitprogramm in der Lüftung gesteuert.
Kann man in der ViCare App oder an der Regelung direkt machen unter "Lüftung"
Es sei den, du hast einen CO2/Feuchtesensor angeschlossen. Dann sollte er den Volumentstrom automatisch anhand der CO2/Feuchtewerte anpassen. Klappt bei mir aber aktuell leider auch nicht, siehe bei Bedarf hier.
VG ✌
Hi @bennatzen,
Die Lüfterstufen (Volumentstrom) kannst du über die Codierebene 1 einstellen. (Sollte aber lieber von deinem Fachbetrieb anhand der Volumenstrommessung gemacht werden!)
In die Codierebene 1 kommt du mit:
3. "Lüftung"
Parameter:
„Volumentstrom Reduzierte Lüftung 7D0A“
„Volumentstrom Nennlüftung 7D0B“
„Volumentstrom Intensivlüftung 7D0C“
Die Lüftungsstufen werden dann über das Zeitprogramm in der Lüftung gesteuert.
Kann man in der ViCare App oder an der Regelung direkt machen unter "Lüftung"
Es sei den, du hast einen CO2/Feuchtesensor angeschlossen. Dann sollte er den Volumentstrom automatisch anhand der CO2/Feuchtewerte anpassen. Klappt bei mir aber aktuell leider auch nicht, siehe bei Bedarf hier.
VG ✌
Besten Dank! Den Volumenstrom finde ich. Nur die Lüftungsstufen nicht wirklich. In deiner APP sehe ich 4 Stufen, wie auch am Handteil. An der Vitronic und in Vitosoft lediglich nur die Betriebsmodis.
Der Hinweis über das Zeitprogramm war Gold wert. Habe mich auf die Suche begeben und bin dann mal in das Zeitprogramm rein und habe dort endlich die Stufen wieder gefunden 🙂
Vielen Dank!