Hallo, ich habe eine Vitovent 300-W mit LB1 (damit auch mit Modbus - so mein Verständnis) und eine Vitocal 200-A mit Vitotronic WO1C. Ich habe mir nun das Modbus Verbindungskabel gekauft und angeschlossen, um die Vitovent über die WP steuern zu können.
Leider wird die Lüftung an der WP nicht erkannt. Was gibt es hier noch zu beachten?
Danke, Markus
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo mohel,
hierzu muss in der Codierebene 1, Parametergruppe "Lüftung" noch die Adresse 7D00 auf 3 gestellt werden.
Beste Grüße, °ch
Hallo mohel,
hierzu muss in der Codierebene 1, Parametergruppe "Lüftung" noch die Adresse 7D00 auf 3 gestellt werden.
Beste Grüße, °ch