Teil 2 zu "Vitovent 300-F Wasser in der Ansaugkammer unterhalb AU Filter". Da man hier leider im Kommentar keine Fotos anhängen kann nun eine neue Frage.
Wie gewünscht nun auch mit Foto des installierten Siphon´s. Der Schlauch steckt im Wasser, die Sperrwasserhöhe liegt bei ~7cm (laut Planungshandbuch größer/gleich 6cm, somit i.O).
Zum einen stellt sich ja die Frage wie kommt das Wasser in die Ansaugkammer und zum anderen warum gefriert es da auch noch?
Bezüglich des Wasseres sollte eigentlich die Luftfeuchtigkeit der AU nicht im Gerät kondensieren da ja alles aus PU-Schaum ist zuzüglich eines installierten E-Vorheizregisters, egal bei welchen Witterungsbedingungen. Zumal die AU-Kammer nicht mal einen Ablauf hat. Somit würde auch ständig der AU-Filter feucht und verkeimt im schlimmsten Fall.
Weiterhin stellt sich die Frage nach dem Eis. In der AU-Ansaugung ist ein elektrisches Vorheizregister installiert, was aufgrund des Anlagenbetriebes (keine Störmeldung, wird in in der Vitotrol 200 angzeigt, mit Lastangaben %) zu funktionieren scheint. Klar kann es sein das die nachströmende kalte Aussenluft, mit sagen wir mal -5°C, das Wasser in der Ansauggkammer zum gefrieren bringen kann, jedoch sollte dies bei einem korrekt funktionierenden Vorheizregister nicht der Fall sein. Hier stellt sich die Frage nach der Auslegung des E-Registers. Auf welche Aussentemperatur und Luftvolumenstrom wurde dies den ausgelegt? Die Anlage sollte doch auch im Winter reibungslos funktionieren oder?
Jetzt ist die Anlage seit gut 2 Wochen in Betrieb und wir müssen uns hier in einem Forum nach Lösungsmöglichkeiten für Probleme mit der Anlage beschäftigen. Es kann nicht sein das ich die Lüftungsanlage im Winter nicht oder nur eingeschränkt nutzen darf.
Wir haben uns ganz bewusst, trotz der hohen Investkosten, für die komplette Viessmann-Anlage (Vitocal 200-A AWCI-AC201.A10, Vitovent 300-F, einschl. der Viessmann PV-Anlage, Vitocell Pufferspeicher und Vitocell Warmwasserspeicher) entschieden, da ich auch beruflich sehr viel mit Viessmann zu tun habe und eigentlich von der Qualität überzeugt bin. Da hätten wir auch die Wärmepumpeneigenkreation unseres Häuslebauers kaufen können!
Hallo REM,
ich würde dir empfehlen, über deinen Fachbetrieb einen Viessmann Kundendienst zur Anlage zu bestellen, damit man sich diesem Problem im vollen Umfang annimmt. Das ist ein Thema, was man sich unbedingt vor Ort anschauen sollte. Das Siphon sieht soweit in Ordnung aus. Ich erkenne spontan keine Punkte, die wir angehen könnten.
Beste Grüße, °ch
Hallo didi-z, drehts Du den WT nur um 180° oder kommt ein neuer? Laut unserem Anlagenbild läuft bei uns das Vorheizregister, zumindest sind die Temperaturen immer bei 2-4°C (Taussen -5°C).
@REM: ist das Problem bis jetzt noch einmal aufgetreten?
Ich hatte bereits einen Servicemann bzgl. Wasser in der Ansaugkammer vor Ort. Als Maßnahme wurde der Gerätedeckel zusätzlich gedämmt, das Ansaugrohr an den Übergängen abgedichtet und etwas in den Einstellung des Vorheizregisters verändert (vermutlich der Einsatzzeitpkt. des Registers).
HEUTE: Lüftung Laut -> Heizung meldet Störung und siehe da der Filter schwimmt .....
@ServiceTeam: Gibt es vielleicht neue Erkenntnisse wie man diesen Fehler beheben kann? Tauschen des Kreuzstrom-WT durch den Enthalpie-WT um die "Feuchte" Lufte bessert rückzuführen?
Gruß aus Passau
Schraub mal das Hexgonblech des Wärmetauschers ab und überprüfe ob auf der schwarzen Isolierung des Blechs Wassertropfen sind. Es ist ebenso auf der Rückseite des Wärmetauschers das gleiche Blech einfach dazu den Wärmetaucher herausziehen.
Was für Volumenströme fährt Ihr jetzt/im Winter.
Ich habe jetzt den Volumenstrom reduziert auf 100m3/h (bei 520m3 wohnraum) um zu testen ob ggf. der Luftdurchsatz Einfluss auf die Wasserbildung in der Ansaugkammer hat.
Da wir in den Heizmonaten speziell im Jan/Feb immer 35-45% rel. feuchte bei 22°RT haben (trotz Wäsche aufhängen, Venta 45 luftbefeuchter) schadet es nicht.
Ich teste es jetzt erst da ich in 2019 nicht den ersten Urlaub für die Lüftung ausgeben will.
@dracal: in der führungsnut und am WT Blech ist nichts. "Nur" in der Kammer unterhalb des Ansaugfilters. Evtl gibts ne Mini tauchpumpe mit Schwimmer/ oder Aquariumpumpe für den Anwendungsfall 🙂